Författare Ämne: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245  (läst 15506 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fallenc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« skrivet: 12 januari 2014, 22:06:39 »
Hej,
Skulle bara kolla till pumpen dÃ¥ det varit 2 dagar med minusgrader och dÃ¥ är det en ansikte med en skiftnyckel pÃ¥ "i" menyn. Klickar jag in stÃ¥r det Effektvakt aktiv  (182). Vg se bilder. Jag tog ut min logg fil och den ser jätte konstig ut. Pumpen verkar inte alls vara igÃ¥ng. Har bifogat XL filer frÃ¥n den 7e Jan dÃ¥ det fortfarande var varmt samt igÃ¥r samt graf. Vad kan ha hänt? Har en Nibe F1245 som är 9 mÃ¥nader gammal. Har gjort lite trimning med hjälp av forumet och allt fungerat bra fram till det blev kallt.
Trevlig kväll,
C

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 22:42:37 »
Hej!
Kompressorn går nonstop, kolla köldbärartemperaturerna, de skulle inte legat på minus hela tiden om värmepumpen inte gått som den ska.
Nu verkar det tyvärr som att grejerna är underdimensionerade, det har väl ännu inte varit svinkyla ute?
Och -2 °C på KB-in första köldknäppen är inte så kul, hur stor VP och hur mycket borra har du?
Elpatron stöttar i stort sett hela tiden och då och då verkar effektvakten begränsa elpatron lite (som den ska).

Sen skulle du kunna prova att sänka farten på värmebärarpumpen en aning, sträva efter en tempdiff på 7-8 °C på varma sidan.
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 22:45:28 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2014, 22:43:19 »
Nåt annat i huset drog mycket ström samtidigt?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad fallenc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2014, 23:00:27 »
Hej,
Pumpen ersatten en 20 Ã¥r gammal Nibe sÃ¥ jag har ingen aning om hur lÃ¥ngt hÃ¥let är. Killen som bytte ville ju självklart göra ett nytt hÃ¥l men jag sa om det funkat i 20 Ã¥r med en gammal pump sÃ¥ skall väl en ny fungera ok! Kanske gjort ngt dumt! Anyhow. Har bifogat första logfilen innan trimning  (mars förra Ã¥ret) där det ocksÃ¥ ser ut som om pumpen gÃ¥r hela tiden. Har sedan ändrat köldbärarpumpens hastighet frÃ¥n 75 till 95%Värmebärarpumpens hastighet frÃ¥n 100% till 90 till 80%, Gradminuter start -60 till -80. Den är säkert underdimensionerad hur skall jag bäst gÃ¥ vidare?
Med vänlig hälsning,
C

Utloggad fallenc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 23:01:47 »
grafen från 27e mars 2013 innan trimmning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 10:31:40 »
Jag skulle trimma in värmesystemet för optimal värmeavgivning.
Det innebär att justera grundflödet på samtliga radiatorer (inte med termostat utan med en fast instrypning) så att de är lite svalare nertill än upptill. Ingen ska vara jämnvarm och ingen ska vara kall nertill.
I samband med detta ser man också till att tempdiffen på varma sidan blir ca 6-8 °C (som det verkade vara på bilden från 27 mars 2013).

Den andra grejern är att undvika att slangarna i borran blir ihopklämda, jag har sett nån som provade att trycksätta KB och med detta lyckades behålla flödet på KB-sidan trots väldigt låga temperaturer på KB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fallenc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 18:16:44 »
Hej,
Har gjort det en del och flesta elementen enligt  IR pistol har 3-5 grader tempskilland. Skall jag Ã¥terställa den trimningen jag gjort under Ã¥ret? Är det farligt att pumpen pÃ¥ hela tiden?
Hälsningar,
Christoffer

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 18:31:32 »
Är det farligt att pumpen på hela tiden?

Nej. Rent tekniskt är det sämre att den startar och stoppar hela tiden. När det är så kallt att tillskott behövs så skall aldrig kompressorn stanna om allt är rätt inställt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 19:41:18 »
Om du tycker att kb tempen är lite för låg går det att komplettera borran med en bit jordvärme ofta billigare än att borra ett till hål samt att det brukar finnas plats för tex 100 meter slang men gärna mera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 08:14:45 »
Hej!
Kompressorn går nonstop, kolla köldbärartemperaturerna, de skulle inte legat på minus hela tiden om värmepumpen inte gått som den ska.
Nu verkar det tyvärr som att grejerna är underdimensionerade, det har väl ännu inte varit svinkyla ute?
Och -2 °C på KB-in första köldknäppen är inte så kul, hur stor VP och hur mycket borra har du?
Elpatron stöttar i stort sett hela tiden och då och då verkar effektvakten begränsa elpatron lite (som den ska).

Sen skulle du kunna prova att sänka farten på värmebärarpumpen en aning, sträva efter en tempdiff på 7-8 °C på varma sidan.

Hur gör du för att få ut så fina grafer ifrån Excel?

Utloggad fallenc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2014, 08:14:32 »
Hej,
Använt LogPro.
Med vänlig hälsning,
JK

Utloggad Unpoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2014, 10:02:36 »
Om du uppgraderar till nyaste mjukvaran så kan du ställa Auto på både KB och VB hastigheten.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1

Utloggad fallenc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2014, 20:40:54 »
Hej, skall jag uppdatera mjukvaran på pumpen?, hur?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2014, 20:50:45 »
Mjukvaran med auto funktion är väl inte släppt än men bör komma snart.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2014, 18:24:21 »
Effektvakten, den är ganska enkelt konstruerad va? Strömförbrukningen visas ju för L1, L2, L3 om man har effektvakt inkopplad, men strömmen pendlar ju upp och ner som en jojo. Är det för det inte är TRMS mätning? Mäter jag med en tångamp.meter med TRMS så visar den ju fina stabila flöden, och lite andra siffror än vad pumpens effektvakt visar.
Och om den inbyggda amperemetern mäter så taskigt, hur kan den då sköta sitt "jobb" som effektvakt på ett bra sätt egentligen? Eller är det något fel på min måtro?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!