Ämnessammanfattning

Skrivet av: Flinta
« skrivet: 07 mars 2014, 23:06:07 »

Jag antar att din VP är igång när du kollar, och jag kan tänka mig att invertern pulsar rätt mycket, vilket ju inte finns på en 1245.

Kolla med Nibe om det är normalt.

Fast man tycker ju att strömtången också borde pulsera i så fall, men det gör den ju inte, den visar perfekta stabila värden. Får väl höra med Nibe om det är normalt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 mars 2014, 12:40:31 »

1245:an detekterar själv fasordningen på strömtrafona vid uppstart, så det aŕ inget problem. Tydligen fixar den dock inte att detektera om elektrikern kastat om den gemensamma återledaren och en fas.

Jag antar att din VP är igång när du kollar, och jag kan tänka mig att invertern pulsar rätt mycket, vilket ju inte finns på en 1245.

Min varierar också bara några tiondels ampere under drift, förutom att strömmen ju stiger i stort sett monotont fram tills den stannar, på grund av högre tryck/lägre COP.

Kolla med Nibe om det är normalt.
Skrivet av: Flinta
« skrivet: 06 mars 2014, 23:04:49 »

Tycker min visar ganska stabila värden visst det kanske pendlar en tiondels ampere upp ner men det borde vara normalt. Har just börjat logga ampere förbrukningen via usb så får se om nån dag.

OJ! En tiondels ampere? Här pendlar det ca. 1 A från sekund till sekund.
Kan se ut så här på samma fas sekund för sekund:
3,9
4,7
3,8
4,9
4,1
5,0
4,2
5,1

Så håller den på så på varenda fas! Ca. 1 A pendlar den fram och tillbaka konstant. Kanske kan vara värt o nämna att det är en 1255:a och ingen 1245:a som tråden handlar om, men mig veterligen så är det samma komponenter som sitter i en 1255:a och om inte annat så har de väl inte försämrat saker och ting? Eller skall det sparas in pengar på sådant också nu?

Sedan om man skulle på något sätt logga detta och göra en kurva av det och ta fram medeltal så ser det säkert jämnt och fint ut, men att titta på displayen för att avgöra strömförbrukning på de olika faserna orsakar ju bara ett epilepsianfall, så som de siffrorna hoppar upp och ner :D
Å andra sidan så är det väl inte bara det som inte stämmer helt utan även medeltalet skiljer sig från min externa amperemätare som jag mäter med vid samma ställe som strömkännarna sitter på.
Huruvida detta "problem" är avgörande för pumpens drift låter jag vara osagt, men att använda funktionen för att exempelvis balansera lastfördelningen över faserna i elcentralen finns ju ingen chans till i världen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 mars 2014, 22:25:25 »

Effektvakten, den är ganska enkelt konstruerad va? Strömförbrukningen visas ju för L1, L2, L3 om man har effektvakt inkopplad, men strömmen pendlar ju upp och ner som en jojo. Är det för det inte är TRMS mätning? Mäter jag med en tångamp.meter med TRMS så visar den ju fina stabila flöden, och lite andra siffror än vad pumpens effektvakt visar.
Och om den inbyggda amperemetern mäter så taskigt, hur kan den då sköta sitt "jobb" som effektvakt på ett bra sätt egentligen? Eller är det något fel på min måtro?
Tycker min visar ganska stabila värden visst det kanske pendlar en tiondels ampere upp ner men det borde vara normalt. Har just börjat logga ampere förbrukningen via usb så får se om nån dag.
Skrivet av: Flinta
« skrivet: 06 mars 2014, 20:29:17 »

Mäter du på samma ställe som där trafona sitter?

På min hade elektrikern kastat om den gemensamma ledaren och L3 (?), och då blev siffrorna i displayen *väldigt* konstiga.

Ja jag mäter exakt där strömkännarna sitter i centralen, på inkommande faser. Den mäter ju hela anläggningen, dvs inkommande direkt efter fastighetens elmätare. Vissa elektriker placerar strömkännarna direkt på VP's matning av ren lathet verkar det som, men det blir ju väldigt missvisande. Det är ju hela anläggningen man vill veta hur mycket den förbrukar så VP kan anpassa sig. I vilket fall så sitter strömkännarna här direkt på matningen efter huvudmätaren.
Här sitter de ju korrekt också, L1 på anläggningens L1, L2 på anläggningens L2 osv. Annars kan man ju även här göra fel om man inte är noggrann då man ju kan rotera faserna och ändå få rätt fasföljd in i VP, samtidigt som VP's L1 matning inte är densamma matning som strömkännarens 1:a sitter på. Men även den biten är ju korrekt utförd här som sagt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 mars 2014, 18:41:29 »

Mäter du på samma ställe som där trafona sitter?

På min hade elektrikern kastat om den gemensamma ledaren och L3 (?), och då blev siffrorna i displayen *väldigt* konstiga.
Skrivet av: Flinta
« skrivet: 06 mars 2014, 18:24:21 »

Effektvakten, den är ganska enkelt konstruerad va? Strömförbrukningen visas ju för L1, L2, L3 om man har effektvakt inkopplad, men strömmen pendlar ju upp och ner som en jojo. Är det för det inte är TRMS mätning? Mäter jag med en tångamp.meter med TRMS så visar den ju fina stabila flöden, och lite andra siffror än vad pumpens effektvakt visar.
Och om den inbyggda amperemetern mäter så taskigt, hur kan den då sköta sitt "jobb" som effektvakt på ett bra sätt egentligen? Eller är det något fel på min måtro?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 januari 2014, 20:50:45 »

Mjukvaran med auto funktion är väl inte släppt än men bör komma snart.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 21 januari 2014, 20:40:54 »

Hej, skall jag uppdatera mjukvaran på pumpen?, hur?
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 19 januari 2014, 10:02:36 »

Om du uppgraderar till nyaste mjukvaran så kan du ställa Auto på både KB och VB hastigheten.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 18 januari 2014, 08:14:32 »

Hej,
Använt LogPro.
Med vänlig hälsning,
JK
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 14 januari 2014, 08:14:45 »

Hej!
Kompressorn går nonstop, kolla köldbärartemperaturerna, de skulle inte legat på minus hela tiden om värmepumpen inte gått som den ska.
Nu verkar det tyvärr som att grejerna är underdimensionerade, det har väl ännu inte varit svinkyla ute?
Och -2 °C på KB-in första köldknäppen är inte så kul, hur stor VP och hur mycket borra har du?
Elpatron stöttar i stort sett hela tiden och då och då verkar effektvakten begränsa elpatron lite (som den ska).

Sen skulle du kunna prova att sänka farten på värmebärarpumpen en aning, sträva efter en tempdiff på 7-8 °C på varma sidan.

Hur gör du för att få ut så fina grafer ifrån Excel?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 januari 2014, 19:41:18 »

Om du tycker att kb tempen är lite för låg går det att komplettera borran med en bit jordvärme ofta billigare än att borra ett till hål samt att det brukar finnas plats för tex 100 meter slang men gärna mera.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2014, 18:31:32 »

Är det farligt att pumpen på hela tiden?

Nej. Rent tekniskt är det sämre att den startar och stoppar hela tiden. När det är så kallt att tillskott behövs så skall aldrig kompressorn stanna om allt är rätt inställt.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 13 januari 2014, 18:16:44 »

Hej,
Har gjort det en del och flesta elementen enligt  IR pistol har 3-5 grader tempskilland. Skall jag återställa den trimningen jag gjort under året? Är det farligt att pumpen på hela tiden?
Hälsningar,
Christoffer
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2014, 10:31:40 »

Jag skulle trimma in värmesystemet för optimal värmeavgivning.
Det innebär att justera grundflödet på samtliga radiatorer (inte med termostat utan med en fast instrypning) så att de är lite svalare nertill än upptill. Ingen ska vara jämnvarm och ingen ska vara kall nertill.
I samband med detta ser man också till att tempdiffen på varma sidan blir ca 6-8 °C (som det verkade vara på bilden från 27 mars 2013).

Den andra grejern är att undvika att slangarna i borran blir ihopklämda, jag har sett nån som provade att trycksätta KB och med detta lyckades behålla flödet på KB-sidan trots väldigt låga temperaturer på KB.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 12 januari 2014, 23:01:47 »

grafen från 27e mars 2013 innan trimmning.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 12 januari 2014, 23:00:27 »

Hej,
Pumpen ersatten en 20 år gammal Nibe så jag har ingen aning om hur långt hålet är. Killen som bytte ville ju självklart göra ett nytt hål men jag sa om det funkat i 20 år med en gammal pump så skall väl en ny fungera ok! Kanske gjort ngt dumt! Anyhow. Har bifogat första logfilen innan trimning  (mars förra året) där det också ser ut som om pumpen går hela tiden. Har sedan ändrat köldbärarpumpens hastighet från 75 till 95%Värmebärarpumpens hastighet från 100% till 90 till 80%, Gradminuter start -60 till -80. Den är säkert underdimensionerad hur skall jag bäst gå vidare?
Med vänlig hälsning,
C
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 12 januari 2014, 22:43:19 »

Nåt annat i huset drog mycket ström samtidigt?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 januari 2014, 22:42:37 »

Hej!
Kompressorn går nonstop, kolla köldbärartemperaturerna, de skulle inte legat på minus hela tiden om värmepumpen inte gått som den ska.
Nu verkar det tyvärr som att grejerna är underdimensionerade, det har väl ännu inte varit svinkyla ute?
Och -2 °C på KB-in första köldknäppen är inte så kul, hur stor VP och hur mycket borra har du?
Elpatron stöttar i stort sett hela tiden och då och då verkar effektvakten begränsa elpatron lite (som den ska).

Sen skulle du kunna prova att sänka farten på värmebärarpumpen en aning, sträva efter en tempdiff på 7-8 °C på varma sidan.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 12 januari 2014, 22:06:39 »

Hej,
Skulle bara kolla till pumpen då det varit 2 dagar med minusgrader och då är det en ansikte med en skiftnyckel på "i" menyn. Klickar jag in står det Effektvakt aktiv  (182). Vg se bilder. Jag tog ut min logg fil och den ser jätte konstig ut. Pumpen verkar inte alls vara igång. Har bifogat XL filer från den 7e Jan då det fortfarande var varmt samt igår samt graf. Vad kan ha hänt? Har en Nibe F1245 som är 9 månader gammal. Har gjort lite trimning med hjälp av forumet och allt fungerat bra fram till det blev kallt.
Trevlig kväll,
C

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!