Ämnessammanfattning

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 februari 2011, 20:07:34 »

Aakee det låter ju väldigt vist, och så som jag vill göra!
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 26 februari 2011, 16:33:41 »

Vad händer om man istället för att köpa en större vp enbart överdimensionerar borran?

Diagrammen nedan ger en uppfattning om hur mycket bättre det blir med ökad brine in:

www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf

Tycker det ser ut som att det krävs cirka 3 grader för att förbättra COP med 10%.
Min gissning är att man inte kommer att påverka brine in så många grader med ett förlängt borrhål(förutsatt att man inte borrat alldeles för kort innan).

Tabellen nedanför visar hur stor påvekan framledningstemperaturen har på COP. Känns som att mest pang för pengarna är att se till att värmesystemet är rejält tilltaget.

'VP med överkapacitet' borde handla om en helhetslösning där man borrar 'lite mer än tillräckligt' och väljer en rejäl VP och dimensionerar värmesystemet rejält.
(där den sista delen är den som ger störst positiv påverkan på plånboken...)


Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 februari 2011, 14:23:55 »

Intressant  Thumbsup
Så om jag förstår rätt så måste man, grovt räknat, borra 30m/grad högre KBin, vilket i sin tur ger cirka 5% mer eller cirka 0,2kW i 6:ans fall...
Detta innebär alltså att vi måste ned till 1200m för att få 35/35 i kbin och vbut... :P Någon som har lust att testa?
Om du räknat rätt så kan du ju skippa VPn och skaffa flera lågtempsraddar med termostater.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 februari 2011, 14:16:20 »

Jag får 6,5 grad in efter 2000 nonstopp drifttimmar på 350m djup Thumbsup
Skrivet av: Djarven
« skrivet: 26 februari 2011, 14:09:00 »

Intressant  Thumbsup
Så om jag förstår rätt så måste man, grovt räknat, borra 30m/grad högre KBin, vilket i sin tur ger cirka 5% mer eller cirka 0,2kW i 6:ans fall...
Detta innebär alltså att vi måste ned till 1200m för att få 35/35 i kbin och vbut... :P Någon som har lust att testa?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 26 februari 2011, 13:58:04 »

Någon här på forumet länkade till en tabell för Nibe 1110/1210 med siffror för olika kbin & vbut
5kw som nog ska vara en 6'a idag.
-5/35   4,94
0/35    6,01
5/35    7,05
10/35   8,31
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2011, 13:56:03 »

Man brukar räkna med ca 4,5 % mer effekt från pumpen för varje grad högre köldbärartemperatur. 190 meter jämfört med 130 meter till en 6:a borde i Mälardalen ge ca 2 grader högre KBin vilket ger ca 10 % högre effekt. 
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 februari 2011, 13:42:05 »

6,1 är vid 0 kb in och 35 vb ut.

Om du får upp tempen på köldbäraren och gärna i kombination med detta får ner tempen på värmebäraren (typ moderna raddar eller golvvärme) så kan du ju få ut mer effekt ur pannan.

Jag skulle inte räkna med storverk. För min högst personlig del skulle jag då hellre köra en 8a om jag nu borrat så djupt. Jag tror bas-effekten är avsevärt större än skillnaden om du får upp tempen på brinet lite.

Det bästa är väl att göra bådeoch så att säga.


Skrivet av: Djarven
« skrivet: 26 februari 2011, 13:27:19 »

Vad händer om man istället för att köpa en större vp enbart överdimensionerar borran?
Låt säga att man köper tex en Nibe 6:a och istället för att borra 130-140 så borrar man 180-190.
Kan man få VP att ge mer energi än vad VP-spec:en säger, dvs få tex nibe 6:an att ge mer än 6,31kW?
Hur mycke ger i så fall varje extra meter?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 februari 2011, 11:01:54 »

G2 funkar som dem andra och växlar mellen VV och värme. Men när den gör värme så får man kanske 1-2 kw VV som kan bli mkt varmare.  Men om du funderar på 100% effekttäckning, ja då skulle inte jag köpa G2 eftersom det blir kortare gångtider även om man fixar med tank. Har man mkt VV behov och vanlig dimensionering så är G2 Thumbsup
 
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 26 februari 2011, 10:37:25 »

Jag kan inte heller räkna hem på en större maskin men känslan av att inte "behöva" elpatron är bra  studs
Det är bara en känsla att jag hellre vill ha en Thermia/Nibe istället för den Bosch som både är billigast och passar bäst för mig.
På tal om Thermia, en G2'a växlar den mellan vv och värme som de andra eller kör den samtidigt ?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 februari 2011, 00:19:34 »

Det är kul att du skriver "för känslan". Jag är inte säker på att jag kan presentera en kalkyl som kan motivera detta men jag har definitivt rätt känsla inför detta!
Skrivet av: DKT
« skrivet: 25 februari 2011, 23:59:51 »



Det är mycket intressant och höra tankar och funderingar bland det som följer den svaga trenden mot att installera VP med +100% effekttäckning i stället för den rådande 65-70% täckningstrenden.
 
Här är en till som håller på att installera 100%! Mest för känslan av det.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 februari 2011, 20:24:07 »

Jag förstår.
När jag läste din post lät det nästan som du svarade på något tidigare inlägg.

Det är mycket intressant och höra tankar och funderingar bland det som följer den svaga trenden mot att installera VP med +100% effekttäckning i stället för den rådande 65-70% täckningstrenden.
 
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 25 februari 2011, 19:09:02 »

Satt och läste i tråden och skrev där mest för att det handlade om > 100% täckning eller inte.
Jag skojjade lite med displayen,vet inte riktigt varför jag är mest sugen på en kolv maskin  ::)
Att den loggar till ett usb minne är ett stort plus tycker jag, annars blir det en hel logger2020 uppsättning.
Att ingen verkar gilla rego 1000 som kommer med de nya compress pumparna är en annan sak.
Men det känns som att alla 3 skulle fungera 10'or med 6 kw eller en 11 med 3kw
Jag har effektvakt på el-pannan idag och den får bromsa ibland, mest för att en fas har för mycket belastning.
 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 februari 2011, 16:31:14 »

Om man installerar effektvakt bör det inte bli problem med säkringarna pga eltillskott på nibe 1245 är det standard vet inte hur det är på de andra.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 februari 2011, 16:20:09 »

Jag har räknat lite igen
Jag har en framledningstemp på drygt 50 ºC vid -20
Elpannan har då kopplat in 9KW steget stegar ibland ner till 6,75KW.
extrapolerade siffror .......
Termia 10 ger 8,65KW COP 3,06
Nibe    10 ger 8,01KW COP 3,21
Bosch  11 ger 9,70KW COP 3,05

Så känns det som Bosch är pefekt för mig,
men jag som flera andra har snöat in på Nibe ( snygg display *vinkar* ) bäst COP regerar  :,v(
Jag kommer att värma upp 25-30m2 källare till.
Har "bara" 16A draget till pannan idag, 20A huvdudsäkring.
Hur många dagar var det kallare än -15 ºC i stockholm 2010 ?
   

Enligt manualen för 1245 så ska 16 A räcka för en 10 kW + 6 kW elpatron.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 februari 2011, 16:04:14 »

Jag mins inte vad som skrivits i tråden men viss risk finns det att du postade i fel tråd. Oavsett vilket så ser det ju ut som om du ska ha 11an eller någon 12a om du ska vara "helt" trygg efter att du kopplar på källarvärmen som väl kan dra en 2-3kw till?

Om du har hängslen och livrem på BV pannan så behöver du ju inte köra elspets och då behöver du inte lika hög säkring.

Huset värms ju väldigt dåligt av en led-display så frågan är om andra faktorer borde få vara förhärskande i beslutsordningen.   :D


Skrivet av: JockeB
« skrivet: 25 februari 2011, 13:38:25 »

Jag har räknat lite igen
Jag har en framledningstemp på drygt 50 ºC vid -20
Elpannan har då kopplat in 9KW steget stegar ibland ner till 6,75KW.
extrapolerade siffror .......
Termia 10 ger 8,65KW COP 3,06
Nibe    10 ger 8,01KW COP 3,21
Bosch  11 ger 9,70KW COP 3,05

Så känns det som Bosch är pefekt för mig,
men jag som flera andra har snöat in på Nibe ( snygg display *vinkar* ) bäst COP regerar  :,v(
Jag kommer att värma upp 25-30m2 källare till.
Har "bara" 16A draget till pannan idag, 20A huvdudsäkring.
Hur många dagar var det kallare än -15 ºC i stockholm 2010 ?
   
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 22:29:09 »

Inget spetseri för min del. :)

Jag tror jag börjar förstå. Synd att jag måste ställa alla frågor två gånger innan det fäster : )




här avses alltså att jag tar många gånger på mig att förstå. inte att ni tar många gånger på er att förklara. så inga missförstånd uppstår
Skrivet av: DKT
« skrivet: 22 februari 2011, 21:55:03 »

Tilläggas kan att en modern tryckstyrd cp, tex alpha2, drar i ett vanligt villaradiatorsystem ca 5-10W. Thumbsup
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 21:31:19 »

Inget spetseri för min del. :)

Jag tror jag börjar förstå. Synd att jag måste ställa alla frågor två gånger innan det fäster : )


Skrivet av: DKT
« skrivet: 22 februari 2011, 21:26:44 »

Tack DKT

Så om jag tänkt köra en liten golvvärmeslinga utöver raddarna alternativt vill ha termostater på radiatorerna då är det arbetstank som är bästa vägen att gå, eller acc tank.

Finns det givna för- nackdelar?

Ja, enklast att få säker funktion så.

Givet att det blir något sämre cop med extern cp såklart men annars inga givna anser jag. Såvida du inte tänker spetsa med ved, sol el dylikt förstås du du givetvis ska ha en acctank.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 21:14:44 »

Tack DKT

Så om jag tänkt köra en liten golvvärmeslinga utöver raddarna alternativt vill ha termostater på radiatorerna då är det arbetstank som är bästa vägen att gå, eller acc tank.

Finns det givna för- nackdelar?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 22 februari 2011, 21:08:43 »

Jaha... så det finns acc tank, arbetstank och volymtank. Och en liten volymtank används ibland som knäpptank.

Så hur skiljer sig arbetstanken från volymtanken?

Volymtanken är seriekopplad på framledningen och kräver ingen extra cp. Vanligen på 50-150l.
Arbetstanken är 3 eller 4 rörskopplad mot vp och vb. Alltså vbvp och vbrad med två rör i toppen och vbreturvp och vbreturrad med två rör i botten. Kräver extra cp. Vanligen 100-200l. Bra om man måste schunta olika värme till olika slingor eller har dåligt flöde.
Acctanken är samma som arbetstanken men vanligen 400-1000l och har ofta fler anslutningar för externa värmekällor osv.

Enligt mina definitioner. Det finns inget givet svar i Wkipedia.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2011, 20:29:33 »

Jaha... så det finns acc tank, arbetstank och volymtank. Och en liten volymtank används ibland som knäpptank.

Så hur skiljer sig arbetstanken från volymtanken?

Om man har extern separat cp brukar det kallas arbetstank. Knäpptank är lika som volymtank fast en arbets tank funkar som knäpptank den också. Acktank brukar inte användas till vp. Nu blev det flokigt b00k.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 20:16:40 »

Jaha... så det finns acc tank, arbetstank och volymtank. Och en liten volymtank används ibland som knäpptank.

Så hur skiljer sig arbetstanken från volymtanken?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2011, 19:55:41 »

Ok då förstår jag Smurfen!

Roland
I dag så träffade jag en säljare som vid fulleffektsdimensionering föreslog en ackumulatortank. Jag frågade om han menade en volymtank och han svarade i stil med kärt barn har många namn. Han själv hade en på 500 liter då han i ett 10kw hus körde en 14kw panna. Han menade på att det behövdes en extern CP för denna.

När han beskrev denna så pratade han om färre start/stop, jämnare temp osv. Det är väl en volymtank?

Är det så att han rekommenderar något annat än en volymtank? Eller är det en volymtank han föreslår men att han bara har fel vad gäller extra CP?







Menade nog arbetstank.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 19:41:54 »

Ok då förstår jag Smurfen!

Roland
I dag så träffade jag en säljare som vid fulleffektsdimensionering föreslog en ackumulatortank. Jag frågade om han menade en volymtank och han svarade i stil med kärt barn har många namn. Han själv hade en på 500 liter då han i ett 10kw hus körde en 14kw panna. Han menade på att det behövdes en extern CP för denna.

När han beskrev denna så pratade han om färre start/stop, jämnare temp osv. Det är väl en volymtank?

Är det så att han rekommenderar något annat än en volymtank? Eller är det en volymtank han föreslår men att han bara har fel vad gäller extra CP?




Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2011, 18:49:40 »

Om du köper en vp som täcker hela effektbehovet kommer du inte att ha nytta av effektvakten i alla fall inte på en on off vp vet inte hur det funkar på inverter om dom kan ställa ner farten vid hög elförbrukning.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 februari 2011, 18:15:51 »

vad behöver man för säkring med 12kw kontra 10kw. Jag har 25 i dag. Kanske kan man spara lite pengar?

Jag tror du behöver minst 20A till dessa värmepumpar om du har bastu.
Värmepumparna har väl effektvakt idag så jag tror det ska räcka.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2011, 17:09:54 »

Det behövs ingen extra cirkulationspump även om volymtanken är på 10 m3. Det är i rören, ventiler och värmeväxlaren tryckfallet uppstår.

Räkna inte med kortare borrhål pga frikyla. De kWh som tillförs sommartid har man ingen glädje av vintertid då de stora värmuttagen görs.

Det är riktigt att man inte behöver borra så mycket djupare för en 12:a om en 10:a är fullgod dimensionering. 5 % extra bör räcka men har inte räknat på det.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 16:44:19 »

Men vänta nu. Om jag har en 300l volymtank behöver jag ingen extra cp då. Klarar BVs CP att snurra allt detta. Står det inte bara still i volymtanken då. Blandar jag ihop acc tank och volymtank?

I nibes spec står det att 12an ska ha 20 amp och så har jag ju bastu och lite sådant. Men menar du Ville Vessla att det är utifrån tillsatsens behov? Den ska jag ju aldrig använda.... Samt att just den maskinen råkar ha en effektvakt så då kanske man är safe oavsett?
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 22 februari 2011, 16:36:12 »

vad behöver man för säkring med 12kw kontra 10kw. Jag har 25 i dag. Kanske kan man spara lite pengar?


OM du behöver tillsats på 10kW men inte på 12 kan du kanske klara dig på en mindre säkring med 12:an.
Hursomhelst bör ju 20A räcka i båda fallen, även 16A om du inte har nån tillsats.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 22 februari 2011, 16:20:32 »

Volymtank körs med enbart vps cp. Har du extern cp är det en arbetstank.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 16:17:16 »

vad behöver man för säkring med 12kw kontra 10kw. Jag har 25 i dag. Kanske kan man spara lite pengar?

Behöver man alltid en extra CP om man har volymtank. Eller går det en gräns någonstans. Typ 200l då man måste ha det?

Ska man räkna iskallt med 10-20m kortare hål om man tänker köra frikyla eller ska man ta det som bonus?

hur stora är förlusterna på ett år om man har en befintlig 300l VVB som spets som laddas från VPns integrerade varmvattenberedare. 500? 1000? Ska man köra utan den extra 300l vvb tills dess att man verkligen behöver den (när barnen blir större) för att slippa förlusterna som blir när vattnet bara står? 

Om man egentligen typ nästan klarar sig med en 10a så kanske man inte behöver borra sååååå himla mycket djupare bara för man sätter in en 12a.


Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2011, 08:14:46 »

Nibe 1245 har steglösa cp men dom regleras inte automatiskt man får ställa % manuellt. Kan det va så på  x11 ocksá kan bli fel med lite ful reklam.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 22:13:39 »

Om jag kör R134a - ökar det ytterligare behovet av en stor VP som i sin tur ytterligare ökar behovet av en djup energibrunn. Är det bara om man har högtempsystem som det är värt att använda något annat än r407c. Eller kan varmvattenbehov vara skäl nog? (sitter och läser thorens site) kanske dags att plocka fram handboken om indirekta kyl- och värmepumpssytem igen...

Skrivet av: bece
« skrivet: 21 februari 2011, 22:02:12 »

Det stod inga specifikationer i våran offert.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 21:58:30 »

Hej Bece,

Skumt det du säger eftersom det i min offert står så specifikt att både VB o KB CP är steglösa

Hur stod det angivet i din offert?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 21:57:30 »

Jag läste nämligen i x15 tråden att folk öppnat huven på VP och ändrat mellan stegen 1-2-3 för att påverka CP.

Har dom ingen sån där optimum-grunka för att automatstyra CP:na utfrån önskat KB/VB in/ut temp? det är ju dåligt i så fall.
Skrivet av: bece
« skrivet: 21 februari 2011, 21:56:35 »


2st steglösa cirkpumpar? Vilken modell då?

IVT X11
2 st steglösa Cirkulationspump på köld- och värmebärarsidan (exakt kopierat inkl stora och små bokstäver :) från pappersofferten..... fick ingen digital)

Men när jag läser IVT forum här på forumet... så verkar det inte så jävla steglöst.. Då verkar ju cirkpumparna på optimum o g2 vassare. Eller är jag fel ute nu?

Är det kanske så.. att bara Nibe har helt steglöst på både CP och kompressor? IVT har det på kompressor och Thermia på CP? Men varför står det då steglöst i IVT offerten på CP?


Vi har en X11 som vi fick levererad i början av Januari och på den är det bara KB-pumpen som är steglöst reglerbar. VB-pumpen kan man bara ställa på låg-, mellan- eller högfart direkt på pumpen tyvärr..... kan ju ha ändrat sej sedan vi fick våran levererad iofs.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 21 februari 2011, 21:54:23 »

Jag har fattat det som att PremiumLines kompressor är frekvensstyrd, och att kb-cps varvtal är knutet till kompressorns frekvens.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 21:50:12 »

Men vad gäller borrhålsdjupet så förstod jag inte riktigt slutklämmen.

"Det finns de som strävar efter så långa gångtider som möjligt men ur den här synpunkten är det inte så lyckat med det."

Utifrån vad jag läste i inlägget för övrigt hade jag dragit motsatt slutsats. Mindre effekt och längre gångtider är bättre utifrån ett KB perspektiv. Men då har jag för vana att få saker och ting bakochfram.  a:gl

Det är riktigt men när man väl har köpt en pump har man den pump man har. Då börjar en del jaga långa drifttider och ökar kopplingsdiffererensen eller integralen för att få långa gångtider. Det ger också i snitt högre värmebärartemperatur för samma temperatur inomhus så det är inte lyckat av den anledningen heller. Det är ju inte bra med många starter men har man ett rimligt antal/dygn undrar jag om en ytterligare minskning ger något. Det ger i alla fall något sämre COP i snitt. 

Jo lagom är förstås bäst. Problemet är väl att ingen riktigt vet vad lagom är. Tillverkarna säger förstås inget. Skulle de säga att man måste hålla ner antalet starter för att inte minska livslängden skulle ingen köpa deras grejer. Och skulle de säga att det behövs korta gångtider för att hålla ett bra COP så skulle förstås folk välja en annan pump. Tillverkarna vill att allting ska verka enkelt eftersom den stora massan kunder vill köpa enkelt. Man tycker ju att till exempel SVEP skulle kunna utföra ett långtidstest på ett antal maskiner. Tills dess får man väl helt enkelt bestämma sig vilken sekt man vill tillhöra - COP-jägarna eller gångtids-maximerarna...

SVEP.. skulle inte tro det
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2011, 21:49:39 »

 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* Thumbsup
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 21:48:29 »

Min har gått i 3-4 månader nu nonstop ;D  Och vad el jag fått köpa :'( *roflmao* :'( *roflmao*

Herr Orakel. Din vp är för VEK  --/
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 21:47:23 »


2st steglösa cirkpumpar? Vilken modell då?

IVT X11
2 st steglösa Cirkulationspump på köld- och värmebärarsidan (exakt kopierat inkl stora och små bokstäver :) från pappersofferten..... fick ingen digital)

Men när jag läser IVT forum här på forumet... så verkar det inte så jävla steglöst.. Då verkar ju cirkpumparna på optimum o g2 vassare. Eller är jag fel ute nu?

Är det kanske så.. att bara Nibe har helt steglöst på både CP och kompressor? IVT har det på kompressor och Thermia på CP? Men varför står det då steglöst i IVT offerten på CP?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2011, 21:42:20 »

Min har gått i 3-4 månader nu nonstop ;D  Och vad el jag fått köpa :'( *roflmao* :'( *roflmao*
Skrivet av: Labold
« skrivet: 21 februari 2011, 21:38:19 »

Men vad gäller borrhålsdjupet så förstod jag inte riktigt slutklämmen.

"Det finns de som strävar efter så långa gångtider som möjligt men ur den här synpunkten är det inte så lyckat med det."

Utifrån vad jag läste i inlägget för övrigt hade jag dragit motsatt slutsats. Mindre effekt och längre gångtider är bättre utifrån ett KB perspektiv. Men då har jag för vana att få saker och ting bakochfram.  a:gl

Det är riktigt men när man väl har köpt en pump har man den pump man har. Då börjar en del jaga långa drifttider och ökar kopplingsdiffererensen eller integralen för att få långa gångtider. Det ger också i snitt högre värmebärartemperatur för samma temperatur inomhus så det är inte lyckat av den anledningen heller. Det är ju inte bra med många starter men har man ett rimligt antal/dygn undrar jag om en ytterligare minskning ger något. Det ger i alla fall något sämre COP i snitt. 

Jo lagom är förstås bäst. Problemet är väl att ingen riktigt vet vad lagom är. Tillverkarna säger förstås inget. Skulle de säga att man måste hålla ner antalet starter för att inte minska livslängden skulle ingen köpa deras grejer. Och skulle de säga att det behövs korta gångtider för att hålla ett bra COP så skulle förstås folk välja en annan pump. Tillverkarna vill att allting ska verka enkelt eftersom den stora massan kunder vill köpa enkelt. Man tycker ju att till exempel SVEP skulle kunna utföra ett långtidstest på ett antal maskiner. Tills dess får man väl helt enkelt bestämma sig vilken sekt man vill tillhöra - COP-jägarna eller gångtids-maximerarna...
Skrivet av: bece
« skrivet: 21 februari 2011, 21:34:26 »

Priserna var ju mest för att att sätta kostnaden för inverterstyrning i perspektiv.

Läste någonstans att det måste vara nibe för att vara 100% skalbart. Men nu tror jag ju inte på allt jag läser. Nibe?? enda stora BV företaget som inte kom in med en offert efter förfrågan via energioffert.se

Dock tror jag på offerten från IVT där det står att 2st steglösa cirkpumpar (kb och vb) ingår samt frekvensanpassad kompressor för steglös effekt mellan 2.5 och 11kw. Det låter ju som 100% steglöst (typ inom intervallet alla fall).


2st steglösa cirkpumpar? Vilken modell då?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!