Författare Ämne: Olika diff pÃ¥ vb=samma effekt pÃ¥ elementen?  (läst 1007 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
Olika diff på vb=samma effekt på elementen?
« skrivet: 02 januari 2010, 00:33:29 »
Grunnar på en sak: om jag kör högt delta på vb så blir underdelen på elementen svalare, överdelen varmare. Har jag lågt delta så blir de mer jämnvarma. Kommer de alltså att avge lika mycket värme vid dessa exempel? Om man som jag har lite för lite vatten att jobba mot, skall jag tänka på det ena eller andra sättet då, spelar det någon roll?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Olika diff på vb=samma effekt på elementen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 21:11:45 »
Det är medeltemperaturen i radiatorn som bestämmer värmeavgivningen.
Stor diff 45/35 ger en medeltemp på 40.
Liten diff 43/37 ger en medeltemp på 40.
Bägge dessa scenarion värmer lika bra, men för en VP är den mindre diffen optimalare eftersom VP slipper producera onödigt hög temp på framledningen. Högre temp = sämre COP.
Vad gäller ovanstående resonemang i kombination med lite vattenvolym så vet jag inte säkert.
Men det borde väl vara samma som gäller, tempdiff på varma sidan på 7°C.
Antalet starter borde därefter kunna påverkas med en ökning av gradminutrarna.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Olika diff på vb=samma effekt på elementen?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 22:51:21 »
Är du säker på att den mindre diffen är bättre? Är det inte lättare för vp att värma upp 35 gr än 37 gr?
Angående elementen, så har jag ju strypt några små. Kör jag högre delta på vb så kan/bör jag öppna dessa lite mer, eller hur?
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 00:36:46 av han540 »
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!