VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Perak skrivet 23 oktober 2013, 09:03:01

Titel: Sekundär styr av golvvärme.
Skrivet av: Perak skrivet 23 oktober 2013, 09:03:01
Hej! Har en HT + 9c eller vad den nu heter. Styr är Rego 637. Jag har enbart golvvärme och jag har haft problem med flödet och därmed otillräckligt och ojämnt inomhusklimat. IVT´n reglerar ju tydligen på returen. Fabriksinställningen är 10grader DT. Det går ju att ställa men det ger tätare starter. Jag har installerat arbetstank och sekundär schunt ESBE VRG131 till golvvärmen. Har lite beslutsångest hur jag skall styra den nu bara. Antingen via VP sekundära kurva eller egen reglercentral typ ESBE CRC 110. Jag vill uppnå en ganska exakt framledningstemperatur efter utekurva, och ett DT på ca 5grader vid DUT. Min tanke är att Arbetstanken skall agera radiatorsystem på kurva 1, å då kan få gå på DT10. Golvvärmen sekundärt som kurva 2. Frågan är om Rego blandar in de sekundära givarna till VP styren? Eller lever den sitt eget liv? Någon som vet? Eller någon som har andra ideer? 
Titel: SV: Sekundär styr av golvvärme.
Skrivet av: Toticci skrivet 24 oktober 2013, 11:06:41
Hej,
Om du vill reglera med ett konstant flöde skulle jag nog rekommendera en separat shunt, då R600 stänger ventilen under vv drift.
Titel: SV: Sekundär styr av golvvärme.
Skrivet av: Perak skrivet 24 oktober 2013, 20:44:45
Separat shunt har jag ju. Men menar du att den stänger shunten på kurva 2 åxå? Verkar helpuckat.
Titel: SV: Sekundär styr av golvvärme.
Skrivet av: Toticci skrivet 29 oktober 2013, 10:17:45
Det kan man tycka är puckat  ::)
Någon hade en idé om att golvet skulle kylas ut eller något liknande under vv drift  8)