max effekt på CS-CE9HKE
« skrivet: 30 december 2014, 16:30:00 »
Hur många A skall en gammal panasonic CS-CE9HKE ungefär dra när det är -15 ute och man har fjärren på +30grader och max fläkt? När det blir kallare än ca -15grader så orkar inte pumpen producera mycket värme och jag tycker att den i alla fall borde klara lite mera än vad den gör. Har hört att på vissa panasonicmodeller så ligger tempgivaren på fel ställe i utedelen?!? Vad har de pumparna för symptom?

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 17:53:14 »
Hei.

Den kanskje trekker rundt 5A.

Frågan er, hvordan ser det ut inne i utedelen?
Om det ser ut slik som på dette bildet bør du finne noe isolasjon og etterisolere:


så det blir noe slik:



Da får du en "ny" maskin.
« Senast ändrad: 30 december 2014, 17:55:36 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad Cix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014, 20:33:38 »
Modellen jag har är isolerad från fabrik. Men jag har också lagt in lite extra isolering. Tyckte nog att det hjälpte en del runt -5, men inte när det går under -15 :(. Nu är det +1 ute så jag kan inte mäta förbrukningen nu, men nästa gång det är kallare ute ska jag se vad den drar. Någon som råkar ha en bild på var pipe-temp sensorn ska sitta på min modell?

Utloggad Cix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2016, 15:28:18 »
Återkommer nu när det igen är kallt ute ;). har en min-max termometer på utblåset max +33C grader nu när det har varit runt -16 ute. fläkthastighet på 3. Låter 33grader normalt för en sådan pump?

Utloggad Cix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 11:49:12 »
Lite mera data idag...
runt -17 ute. utblås 32grader.. Drar 5A med trågvärmaren medräknad. Har fjärren på 3-hastighet men tycker inte att den trycker ut så mycket luft.
Men nu till det intressanta, när jag var ute och mätte strömmen på utedelen så värmde jag upp ute-tempgivaren med fingret. Då ökade kompressorns frekvens och strömmen steg till 8A efter en stund. När jag sedan tog bort fingret från tempgivaren så sjönk strömmen igen till runt 5A. När jag gick in och kollade på utblåstempen så hade den stigit till 38C som max. Nu ligger den på 32 grader igen. Verkar som om det finns mera energi att ta ut från pumpen men på grund av utetempen så varvar inte kompressorn upp. Någon som har erfarenhet av detta fenomen?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 23:13:32 »
Programvaran styr
Det finns mindre energi i luften ju kallare det är
Att köra kompressorn hårdare som du gjorde medför ökad energiförbrukning som inte står i relation till värmeutbudet du får. Dvs COP rasar dramatiskt.
Ingen tillverkare vill ju få den reklamen.

Utloggad Cix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 07:58:24 »
Ok tack, det var ungefär samma slutsats jag kom fram till. Förstår att man vill ha så bra cop som möjligt. Men å andra sidan så skulle ju det vara bättre reklam att kunna säga att den ger värme ännu vid -15. Nu står den bara och fiser lite luft en stund för att sedan frosta av :). Vi får hoppas på varmare väder.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: max effekt på CS-CE9HKE
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 22:38:31 »
Det finns andra pumpar med just den reklamen som ger värme till-25 tex

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!