Har en atria optimum 10 som sedan i går går konstant, har i dag bytt värmeväxlare o rengjort filtret. tycker inte heller att det håller samma värme som det brukar, Är inställd på 20 grader och då brukar det vara ca 21 grader uppe, nu är det ca 19 grader. tycker inte att det har hjälpt än så länge. Går in och stöttar med el vilket det inte brukar göra, har varit ca 10-12 minus grader.Någon som vet vad det kan vara för fel??
-
vad har den för brine temperaturer under drift?
vad är tillopp o retur temp .och vilken kurva kör du på?
-
Har en atria optimum 10 som sedan i går går konstant, har i dag bytt värmeväxlare o rengjort filtret. tycker inte heller att det håller samma värme som det brukar, Är inställd på 20 grader och då brukar det vara ca 21 grader uppe, nu är det ca 19 grader. tycker inte att det har hjälpt än så länge. Går in och stöttar med el vilket det inte brukar göra, har varit ca 10-12 minus grader.Någon som vet vad det kan vara för fel??
Kör på kurva 36% Framl 45 (37) retur 37(55) Brine temp vet jag inte. är på jobbet.
-
Det är väl inget konstigt att den går konstant om det är 10-12 minusgrader? Enligt min offert på en 10 kW Atria Optimum så behövs tillskott från -6 grader, men i verkligheten är det runt -8 till -9 grader. Vid dessa temperaturer går också min pump hela tiden.