Hej!
Har problem med att det är för varmt inne. Alla termostater står på ettan eller på "snöflingan" och ändå har jag 23-24 grader inne.
NIbe fighter 1215, 600 m slang nergrävd i sandjord.
Huset är på 213 och är från 1880, tilläggsisolerat tak. Lövtunna väggar :) Golvvärme i kök och i hall annars radiatorer.
2 glas fönster.
Pumpen installerad -04
Så här säger menyn
VB- fram 47(10)c
Varmvatten 49c
Utetemp 5c
VB-r 44(53)c
VVstart 49(44)c
KB-f 8c
KB-f 4(-12)c
Kurvlutning 2
VPstarter 12525
VP av
VP-tid 22670h
TS-tid 312h
Grundins 0 10
Sverige
Förklara som ni hade gjort för ett barn!
-
Nu är Nibe inte min starkaste sida, men det låter som att växelventilen bråkar.
Av siffrorna att döma så försöker den att hålla en framledningstemperatur på 10 grader, men den visar att det är 47 grader.
Gissningsvis så försöker den göra varmvatten just nu, alltså uppnå 49 grader, vilket den inte orkar för att växelventilen, som sköter om ifall det skall göras varmvatten eller värme, står kvar i läget för värme.
Hur det ser ut med växelventilen på Nibe får jag lämna till någon annan eller manualen att svara på.
-
Tack för svaret.
Var nere och kände på den där grejen. Hoppade av av sig själv typ. Läste något om att motionera piggen som sticker upp, eller bara fjädergrejen?
Kan som sagt inte mkt om detta. Mest trött på saltad elräkning :-)
-
....
Den lille picken som fjädern omsluter satt fast i nedtryckt läge. Den hoppade upp efter lite försiktigt knackande på den. Ska den hoppa upp fort eller sakta?
-
Börja med att öppna termostaterna fullt. Gör vp vv ofta typ varje halvtimme eller så motionera växelventilen eller byt. Är växelventilen ok låt termostaterna stå på fullt och justera in en värmekurva som ger rätt temp inne. Kolla även filtren på varma samt kalla sidan. Kolla i menyn när vp går så att skillnaden mellan framledning/retur är mellan 5-10 grader och på kalla sidan bör diffen ligga runt 3 grader men det går kanske inte om du en 600 meters slinga men så låg som möjligt. Nu har du bra förutsättningar för en ekonomiskt drift tummenupp
-
Börja med att öppna termostaterna fullt.
Gör vp vv ofta( Vad menas med detta? typ varje halvtimme eller så motionera växelventilen eller byt. Är växelventilen ok låt termostaterna stå på fullt och justera in en värmekurva som ger rätt temp inne. Kolla även filtren på varma samt kalla sidan(Och dom hittar jag var?) . Kolla i menyn när vp går så att skillnaden mellan framledning/retur är mellan 5-10 grader och på kalla sidan bör diffen ligga runt 3 grader men det går kanske inte om du en 600 meters slinga men så låg som möjligt. Nu har du bra förutsättningar för en ekonomiskt drift.
Ursäkta min okunskap. Pann-ägare i 3 månader nu. Vet ju inget. Hade en rörläggare här som rattade och knappade på menyn och tyckte det räckte.
-
Ladda ner och läs igenom användar- resp installatörsmanualerna från hemsidan.
När du har fått ordning på växelventilen så är det bara att ge sig på justering av vp'n. Det man behöver göra i första hand är att justera in rätt flöden och värmekurva. Båda dessa saker förutsätter att de flesta termostaterna står på max.