Inställningar Thermia G2?
« skrivet: 02 oktober 2010, 13:06:23 »
Tjena!

SÃ¥ där! Nu är allt klart med min värmepumpsinstallation  Thumbsup
Det blev en Thermia G2 10kw och 195m aktivt borrhål med ett vattenflöde på 9000 L/h.

Tittar lite på värdena och inställningarna, delta T varma sidan är 8 och kalla sidan är 3 vilket jag har läst mej till ska vara optimalt.
Men jag har en ska jag funerar på! Integral A1 är intställt till -150 och intergral A2 till -600.
Kan det vara ide att sätta integral A2 till -990?
Har läst nått om att man fördröjer elstöttningen då och låter pumpen jobba längre. Stämmer detta?

Tack på förhand!

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 13:49:26 »
Ja det stämmer.  Men varför ska du det? innan du har kört pumpen en vinter och vet vad som händer. Pumpen kallar ju pÃ¥ tillsats för att den behöver det. Och detta värde funkar för det mesta. *vinkar*

Utloggad alo.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 14:05:45 »
Haha nä det är klart! Lite het pÃ¥ gröten kanske  ;D
Men integral A1 på -150 är det fabriks inställt värde?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 14:11:41 »
Har du golvärme?

Utloggad alo.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 14:19:18 »
Ja i 2 st badrum. Men i övrigt är det bara radiatorer.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2010, 14:22:38 »
Fabriksvärdet är -60 för radiatorer och -150 för golvärme.  Detta beror pÃ¥ hur väl ditt hus lagrar energi.

Utloggad alo.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2010, 14:27:29 »
Men om jag har övervägande radiatorer bör jag inte ha värdet inställt på -60 då?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2010, 14:48:36 »
Det är det normala.  Men det kanske funkar i ditt hus.  Finns ingen nackdel med att fÃ¥ lite längre gÃ¥ngtider.  Bara det inte blir kallt där emellan sÃ¥ Thumbsup

Utloggad alo.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2010, 14:55:43 »
Okej!
Men du tack för svaret! Bara vänta pÃ¥ kylan och testa sig fram lite dÃ¥  Thumbsup Men om jag fÃ¥r lite kallt mellan körningarna sÃ¥ är det att höja värdet som gäller? MÃ¥nga frÃ¥gor  ;D Det här med värmepump är helt nytt för mej...

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2010, 15:30:48 »
Om man inte frÃ¥gar fÃ¥r man inget veta :)     Ja det normala är ju - 60.    Varför sänktes det?

Utloggad alo.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2010, 15:40:30 »
Inte en aning! Har inte hunnit prata med installatören än. Skulle fÃ¥ mej en genomgÃ¥ng när han var helt färdig  Thumbsup
Lär väl kanske bli till veckan...

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia G2?
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2010, 15:49:27 »
OK   Lycka Till med allt Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!