Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Problem med pressostat hög, Greenline D5
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Problem med pressostat hög, Greenline D5 (läst 8848 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
freddebus
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
freddebus
Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
skrivet:
02 februari 2011, 22:33:59 »
Citera
Vi har återkommande problem med "pressostat hög" på vår bergvärmepump. Har vi tur går det några månader mellan varningarna. Idag slår den av nästan direkt när man kvitterar problemet. Jag har rengjort filtret och IVT service har varit på besök och bytt ut nån pump men problemet är ändå inte löst vad det verkar.
Jag har märkt att problemet uppstår när växlaren står i läge A....alltså läget till vattenberedaren. Står den i läge B så fungerar pumpen. Pumpen är IVT Greenline D5 från 1999
Info jag får ut om värmen:
ReturRAD GT1: Till 27,9 Nuv 22,2 / Ute GT2: 2,4 / Varmvatten GT3: Till 41,4 Nuv 44,5 / Kompressor GT6: 66,3 / Värmebärare Ut GT8: 49,0 / Värmebärare In GT9: 41,0 / Köldbärare In GT10: 2,4 / Köldbärare Ut GT11: -0,6
Mycket tacksam för hjälp, är rätt kallt i huset nu :/
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #1 skrivet:
03 februari 2011, 08:35:19 »
Citera
Hej freddebus
Vet du om killen från ivt bytte insatsen i din växelventil.
Prova dra i den röda spaken och se om den har fastnat.
«
Senast ändrad: 03 februari 2011, 08:43:21 av måle10
»
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #2 skrivet:
03 februari 2011, 09:18:29 »
Citera
Är GT3-givaren felaktig kan det vara högre temperatur i varmvattenberedaren än vad displayen visar. Är VB-temperaturerna och differensen under varmvattenberedning rimliga? Differensen är ca 10 grader på min pump.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #3 skrivet:
03 februari 2011, 10:25:03 »
Citera
Dessutom kan du även prova att lufta manteln på VVB:n.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
freddebus
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
freddebus
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #4 skrivet:
03 februari 2011, 11:28:52 »
Citera
Tack för alla svar!
måle10: Jag tror inte att han bytte den men jag kommer ihåg att han testade dess funktion... och den åker ju upp och ner av sig själv nu så den sitter ju inte fast....
Roland: Jag är inte så insatt i detta men vad kan vara felet isåfall?
Carl N: Om det är nippeln på bilden jag bifogar så har jag luftat den.
Jag har nu tagit bort filtrer igen, bara för att konstatera att det inte fanns nån smuts på det. Efter jag satt tillbaka filtret har nu pumpen gått hela natten men det kommer garanterat återkomma igen...den har hållt på med detta ända sen vi flyttade in för 8mån sedan....föregående ägare till huset finns tyvärr inte kvar i livet så jag vet inte hur det var innan heller...
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #5 skrivet:
03 februari 2011, 11:58:25 »
Citera
Helst borde du ta bort shunten helt och prova trycka direkt mot fjäder så du ser att den åker upp och ner ,
Du borde höra att det smäller till i beredaren.
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #6 skrivet:
03 februari 2011, 14:03:34 »
Citera
Läs av T3 samt T8 och T9 när den laddar varmvatten.
T3 ska ligga någonstans mellan T8 och T9 vid VV-laddning.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #7 skrivet:
03 februari 2011, 14:10:46 »
Citera
Givaren kan ha gått sönder, det har varit ett tidigare fall där givaren visade för låg temperatur så att pumpen stannade.
Det kan också vara så att växelventilen inte slår över helt till varmvattenläge. Det bör då märkas genom att differensen T8-T9 är onormalt hög.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
luckyman
Känd från TV
Dignitär inom värmepump
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
Kön:
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #8 skrivet:
03 februari 2011, 17:33:23 »
Citera
På den gamla modellen får man ej ha högre vv-temp än 41 grader inställt, ingen HT - maskin som dagens
Då löser hp
Lite synd för oftast måste man ha en vv-beredare som spets
Loggat
Mest kyla men lite värme också
freddebus
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
freddebus
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #9 skrivet:
04 februari 2011, 01:13:20 »
Citera
måle10: Jag tog bort shunten och tryckte ned nålen....den fjädrade tillbaka lite, nån halv cm, men det gick att dra upp den mer med en tång... efter detta så har pumpen även stannat på läge B...... kan det va detta som är orsaken då? och hur fixar man det?
Loggat
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #10 skrivet:
04 februari 2011, 02:47:08 »
Citera
Ibland räcker det att spraya lite fett i den lilla axel eller symaskin olja och motionera den fram och tillbaka.
Men det kan ju skärva i själva ventilen också då är det bara att byta ventilen, det finns reparationssatser till
vissa modeller också. Luftnippel är den som du visar i bilden.
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #11 skrivet:
04 februari 2011, 07:15:42 »
Citera
Du kan köpa bara insatsen (kostar typ 240kr och så får du med en nyckel) så kan du byta den själv om du känner att du klarar det själv.Tycker det verkar märkligt att inte ivt killen tänkte på att byta insatsen när han var hos dig
ps nyckel ingår inte men när du köper insatsen så fråga efter en nyckel så brukar det gå bra.lycka till
En fråga vet du vad det var för pump han byte,Var det cirkulationspumpen och i så fall har du kollat att den fungerar.
«
Senast ändrad: 04 februari 2011, 07:22:00 av måle10
»
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
freddebus
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
freddebus
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #12 skrivet:
04 februari 2011, 09:21:18 »
Citera
Remo: tack, ska testa det när jag hittat nån bra olja.
måle10: Okej, det var ju inte så dyrt. Måste man tömma systemet eller nått sånt för att byta den? Pumpen han bytte var den som sitter nere till höger. Hur ser man att den fungerar....på det runda glaset på framsidan verkar det inte röra sig.... Bifogar bild. Den vita inställningsratten verkar stå nånstans i mitten....
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #13 skrivet:
04 februari 2011, 09:30:02 »
Citera
Okej
Stäng av tilllopp och returen och pumpen på arbetsbrytaren och sen kan du tappa ut trycket på exp,kärlet.
Tycker du ska byta insatsen.Brukar inte hålla så länge om man smörjer upp dom.Har du värme i huset nu?
Ps glöm inte att lufta efteråt.
«
Senast ändrad: 04 februari 2011, 09:36:42 av måle10
»
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
freddebus
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
freddebus
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #14 skrivet:
04 februari 2011, 09:35:15 »
Citera
måle10: tack för all hjälp! ska försöka jaga runt efter en reparationssats då, så får man se om det är problemet......vet du vart det finns att köpa?
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #15 skrivet:
04 februari 2011, 09:40:29 »
Citera
Finns nog på en vvs firma,Bästa är väll om någon säljer ivt.Glöm inte tala om vilken model det gäller.
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #16 skrivet:
04 februari 2011, 13:08:59 »
Citera
Om du ska byta insatsen så måste du se att få ut alla delar av insatsen. Jag själv var tvungen att öppna även röranslutningen mittemot insatsen att trycka ut delarna.
Annars kostar en sådan motorventil som går med motor till båda hållet 1200kr inklusivemoms:
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
som jag byte nu i vinter och det var ca 2år sedan jag byte insatsen. Ventilen är inte svårare byta är repsatsen nästan tvärtom.
Det runda glaset på pumpen är bara en dekoration, under den finns en plugg med skruvspår som man kan öppna och lufta pumpen och kolla om pumpen går, men du behöver nog inte kolla det nu för den är ju alldeles ny.
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
«
Svar #17 skrivet:
04 februari 2011, 18:17:02 »
Citera
Förmodligen är det inte speciellt svårt att fixa tröga växelventiler själv.
På min C7 från 2002 sitter det en Honeywell VC4012 som gick trögt. Bla gick den ibland inte tillbaks helt själv. Jag plockade isär den, köpte nya O-ringar på Momentum (för totalt mindre än 50 kr), smorde den med armaturfett och ventilen känns som ny.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Problem med pressostat hög, Greenline D5
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 713
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info