-8 grader C efter expansionsventilen och du har runt +2 - +3 grader på KB tyder på att något inte står rätt till - antingen en exp-ventil som inte trottlar fram tillräcklig med köldmedie (ser du om ev. tittglas är bubbelfritt och fylld med kondensat under drift) eller att du har brist på köldmedie (ev. tittglas har bubblig kondensat flödande)
några grader kallare kan det vara efter exp-ventilen än brinen och kanske några enstaka grad ytterligaren extra kallare för att det är R407C och har glide än om det hade varit enkomponentskölmedie ala R22 - men nu pratar vi om upp till 10 grader temperaturdiff mellan köldmediesida och KB-sida och det tycker i alla fall jag att det är för mycket.
vad har du för temperatur vid bulben på utgången av evaporatorn (blåsan i änden av kapillären som är kopplad mot expansionsventilen) - är det +8 grader som insuget till kompressorn eller är det mycket kallare ??