0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om den löser ut för hög hetgastemperatur, är det väl bättre att ta hem någon som kan kolla upp pumpen och åtgärda felet, än att spy galla här på forumet.Jag har en lika dan pump, den går nu 20-22 timmar om dygnet utan eltillskott med 5-8 minusgrader ute.
Börja med att mäta temperaturen på hetgasröret, skaffa en IR-termometer och sätt en bit svart tejp på röret och mät.Stämmer givarens värde så är det dags att ta hem en riktig kyltekniker som får justera in expansionsventilen på värmepumpen.
Om den är installerad 2008 så gäller väl försäkringen fortfarande så du slipper betala själv det blir försäkrings bolaget som betalar hela kostnaden.
Har du kollat checklistan? Den finns som app till iPhone/iPad och förmodligen även till Android:- står utedelen i automatläge? (A blinkar)- kan det vara luft i rören? ( lufta i så fall)- fungerar laddpumpen som den ska? Sitter på rätt rör från tanken, tillräckligt stor? Går den tillräckligt fort, så inte diff VPin/ut är för liten?- sitter rören rätt mellan tank och EcoAir, eller är dom skiftade (kolla att VPin är mindre än VPut)Om allt är som det ska, ring CTC Direkt, vardagar 9-16:0372-88000Jag har fått hit två olika kylkillar, båda godkända av CTC. Den ena kunde i princip inget om EcoAir, den andre var erfaren och hade många bra tips. Jag mailade och ringde CTC, tills allt fungerade. Vad menar du med "tillskottsenergi". Elpatron eller nåt annat?
Problem med hög hetgastemperatur kan mycket väl innebära att kompressorn måste bytas.Kompressorbyte plus viss kringutrustning går på runt 22-25000, är pumpen högst 6 år, kommer hemförsäkringen att betala bytet men dra av självrisken och åldersavdrag för åren efter de första två åren. De betalar alltså runt 12000 kr, sedan betalar din 6-årsförsäkring det som hemförsäkringen dragit av, och du kommer inte att behöva betala ett öre själv.Om kompressorn behöver bytas, se till att få den bytt så fort som möjligt, så du slipper lägga ut pengar själv. Det brukar ta mindre än 14 dagar att få betalningen från både hemförsäkringen och 6-årsförsäkringen.
Min CTC 107 går ner till sina -15 och idag när det är -12 ger den fortfarande 50 grader vid sina körningar.
Min CTC 107 löser ut med felmeddelande "hög hetgastemperatur" ganska ofta. Igår hände det igen och det var tre minusgrader ute. Det här felet har funnits sen installationen i feb 2008. Dom bytte givaren två år senare, det blev lite bättre men helt och hållet har inte detta fel försvunnit.
Det blir väldigt fel upplysning till de som läser på forumet i jakt på en VP om en person ska spy galla över en tillverkares maskin där det största felet likväl kan ligga i en klåpig installatörs okunskap eller en ägares ovetskap om hur maskinen ska fungera samt att VP:n inte arbetar mot ett optimalt system
Om du haft strul med vp från början fattar inte jag varför du väntar tills garantin gått ut med att få den lagad och det är installatörn som ska se till att den lagas inte Ctc.
mindre förekommande då är vp fortfarande trasig enligt mig synd att du inte felanmälde igen så det gått på garantin.
Varför gnäller du på CTC? Dom har väl inga affärer med dig, dom säljer inget mot kund.Det är den som sålt till dig och installerat anläggningen som du ska vända dig till.Sedan förstår jag inte varför man inte skulle köpa en CTC, bara för att du har problem med din installatör.Det finns ju flera tusen som är nöjda både med CTC och sina installatörer.Otur med försäljare och installatörer kan man väl ha med vilket märke som helst, men det är inget som tillverkaren kan rå för.
Det verkar som om du har svårt att ta till dig vad du läser.Vad jag vet, har jag inte uttalat mig om kvaliteten vare sig på CTC eller något annat fabrikat.Att du har problem med din pump har nog alla förstått vid det här laget, men det är kanske dags att sluta älta det nu.
Men du kan spy galla hur som helst, personlig riktad spya också?
Spyr jag galla över dig menar du Det var inte riktat personligt mot dig utan några rader om hur folk kan missuppfatta det hela om man skriver precis vad som helst Men efter att man läst dina andra inlägg och kommentarer så behöver man ju inte vara särskilt skarptänkande för att förstå att du läser och fattar efter eget tycke och det gör att du i princip kan skriva vad du vill ang CTC:s VP då andra ändå ser att du pratar och svamlar i nattmössan alena mot ett gäng andra som inte håller med dig
Tack för den attacken! Hoppas att jag i alla fall kan avskräcka någon som tänker köpa en pump av det märke som jag olyckligtvis valde.
Hmm, nu var det ju du som fattade fel och tog åt dig från första början och inte förstod vad jag menade med mitt första inlägg Beskrev bara hur galet det kan bli för de som inte kan ngt om VP:s och sen läser ett missvisande inlägg inför ett ev köp till sitt hus Har man inte all fakta på problemet blir det ju missvisande...Alla fabrikat har ju några kunder som är missnöjda med sina VP:s och det är bara så det är och kommer att förbli helt enkelt
Läs ditt första inlägg igen och försök förklara för mig som ovetande vp-ägare om att det inte var ett påhopp på mig, eller försök skriva lite bättre så att en mindre intelligent läsare kan förstå vad du menar?Om du är admin, ta då bort denna tråd!
Garantin är två år.Har du haft detta problem från start och pumpen inte är äldre än tre år kontakta den firma du köpt pumpen av och be dem fixa felet med hänvisning till konsumentköplagen.Säger dom nej kontakta konsumentrådgivaren i din kommun.Som sagts tidigare så har CTC inget med detta att göra då det är din installatör som är problemägare.
Nja, en Daikin Altherma HT klarar höga temperaturer rätt så bra. 80°C är ju förvisso på gränsen.Bigbax: du har haft problem och det är självklart tråkigt. Men att extrapolera detta till att CTC generellt är skräp, särskilt utan att komma med någon som helst statistik, tyder på en grov okunskap om världen. Det finns inga felfria produkter och du har råkat ut för en av de som varit behäftade med fel. Detta fel har förmodligen funnits från början och har helt uppenbarligen inte hanterats korrekt av installatören; kanske inte av dig heller i din dialog med just installatören. Att som du gör fortsätta med ett "CTC är skit"-mantra är okunnigt, oseriöst och otrevligt./Marcus
Ännu ett exempel på en "varning för köp" som helt saknar substans.Det troliga scenariot är att husets värmesystem inte är konstruerat så att en luft/vattenvärmepump med max vbf på 55 grader fungerar bra alls.Detta i kombination med frekvent eltillskott, troligen beroende på dåligt injusterat värmeavgivande system, och reglerdator, ger de symtom som här hänvisas till, med kort livslängd som följd.MEN, troligen byttes kompressorn bara för att få tyst på kritiken, och maskinen kommer antagligen inte att fungera bättre framöver heller, just på grund av de orsaker jag nämner ovan.Ytterligare ett bevis på detta är att det även tidigare suttit en luft/vatten-värmepump där som inte heller "fungerade".Jag kommer så småningom att radera denna tråd för att CTC inte skall behöva få negativ reklam, då de troligen inte har någon del i de problem som här dryftats.Till Bigbax, du kan använda Reja, Reco eller Eniro för att lämna ogrundad kritik mot företag eller tillverkare, detta forum ger dig inte friheten att framföra kritik som grundar sig på okunskap och bristande reklamationshantering.
Om jag har smutskastat CTC det får andra bedöma men jag anser att jag har blivit "påhoppad" personligt av vissa här i tråden. Då tycker jag att Rickard om han har befogenhet att radera tråden skall göra det som han "hotade" att göra i ett tidigare inlägg!
Jag vet inte vad masa betyder
och joka gör ju ingenting annat!!
jag masar vidare....... jag vill inte ha något allmänt medkännande jag vill bara få bort tråden för den har inte gett mig någonting och jag tror att den inte har någon betydelse för andra heller, men visst kan jag masa vidare: CTC:s kompressor håller i ungefär fem år till en kostnad av ca 25000kr i mitt fall (~4h/dygn), ok försäkringen faller in och jag behöver inte kanske punga ut med några kulor men värmepumpsbranchen tjänar lite ytterligare på bekostnad av försäkringstagarna SKULLE ALDRIG KÖPA EN CTC IGEN OCH INGET ANNAT LUFT/VATTEN-SYSTEM IGEN -HELA DEN HÄR BRANCHEN ÄR SKUM - RENA LURENDREJERIET FRÅN FÖRSTA BÖRJAN TILL SLUT!! NO MORE CTC !MIN UPPMANING: Köp inte en CTC värmepump!
Vilket fabrikat var det nu som inte uppskattades av noCTC??
Det slog mig just... Om Bigbax vill sälja sin hatade VP, vad ska han då skriva i annonsen? "Köp en CTC värmepump!" )
Min CTC 107 löser ut med felmeddelande "hög hetgastemperatur" ganska ofta. Igår hände det igen och det var tre minusgrader ute. Det här felet har funnits sen installationen i feb 2008. Dom bytte givaren två år senare, det blev lite bättre men helt och hållet har inte detta fel försvunnit. Har varit kontakt med CTC men dom bryr sig inte. Skulle aldrig köpa en CTC igen och min rekommendation är om ni funderar på en CTC luft/vatten pump köp ett annat märke! Kör man dessutom med tillskottenergi när det blir lite kallare så sätter den elmätaren i spinn som om pumpen inte tillförde någonting överhuvudtaget trots att den går för fullt.