Hej!
Har nyligen bytt värmepump i mitt grundvattensystem. Hade tidigare en IVT greenline 11 kw installerad -97 och har nu en Nibe F1245. Har alltså en mellanliggande värmeväxlare mellan grundvattnet och spritsidan på värmepumpen. Nu larmar den att spritsidan är för kall. Den blir alltså under -6 grader.
Nu har han som installerat pumpen varit hit och han verkar allmänt förvirrad och verkar inte veta vad han gör. Han sa att värmeväxlaren hade antingen geggat ihop, var underdimensionerad eller trasig och ville byta ut den.
Vill inte köpa en ny värmeväxlare utan att veta att det behövs.
Hur kan man se om en värmeväxlare är:
Trasig?
Underdimensionerad? - kan den vara det då den fungerade till den gamla pumpen i 14 år?
Igensatt? (- det flödar då vatten genom den då man öppnar en kran.)
Tack på förhand.
-
Kolla tempgivarna.
-
Hur?
Har sett på temperaturerna då pumpen är igång och de ligger på ungefär 0,5 grader in och -1,5 grader ut på spritsidan.
Den har även larmat för hetgas och de temperaturerna har skiftat mellan 0 till 120, till 50 till 0 för att i nästa sekund fungera som den ska igen.
-
Jag kollade mina genom att stoppa en av dom i isvatten. Ska visa 0 ºC då. Sen tvångskör man KB CPn när VP inte går. Då ska givarna in och ut visa samma temp.
-
Samma temp ut och in ur värmeväxlaren då pumpen står stilla.
-
Du får mäta flödet genom växlaren, ta tid på hur länge det tar att fylla tex tio liter (efter växlaren). Kör pumpen och se om flödet minskar sedan den gått tex en halvtimme. Rengör växlaren.
-
Ok, ska ner och mäta flödet nu på en gång.
Installatören har spolat igenom växlaren när han satte in den nya pumpen i oktober.
Behöver den redan rengöras igen? Är det något man kan göra själv?
-
Det beror på vilket vatten du har, men är det kalkhaltigt bildas det en beläggning som man måste ha kemikalier för att avlägsna. Och OM det är mycket kalkavlagringar försämras värmeöverföringen ganska mycket.
-
Där jag bor har vi väldigt lite kalk i vattnet så jag tror faktiskt inte att det har bildats så mycket kalkavlagringar.
Blir så störd att jag inte kan komma på vad som är galet...
-
Har du flödet och ingen "gegga" i växlarn så är den helt enkelt lite för liten. Den är väl precis på gränsen därför fungerar det nästan.
-
Ok. Hur ska man tänka på dimensionering?
Har en Nibe F1245-10 så det måste ju vara en värmeväxlare som klarar dess kapacitet.
-
Nån VVSfirma kan säkert hjälpa dig eller om du har kontakter på tex Ahlsell. Det kommer att bli en burk som är en bit över en meter hög kanske 60 cm bred och 20 - 30 cm djup, om jag inte mins helt fel.
-
Oj, så stor. Den jag har i dagsläget är 10x10x20 cm.
Ska höra med dem då och sen så skulle installatören komma med ett förslag men jag litar som sagt inte riktigt på hans kompetens..
-
Nån VVSfirma kan säkert hjälpa dig eller om du har kontakter på tex Ahlsell. Det kommer att bli en burk som är en bit över en meter hög kanske 60 cm bred och 20 - 30 cm djup, om jag inte mins helt fel.
Nu har jag i och för sig aldrig sett någon grundvattenanläggning men du måste skoja? Vad i hela friden innehåller en sådan pjäs? Inte är det bara värmeväxlaren för den ska inte behöva vara större än några tegelstenar...
-
Det är den lilla skillnaden på temperatur på in och ut samt den relativt stora effekten som gör att flödet och överföringsytan blir relativt stor. Det är ett tag sedan jag var med och bytte ut några för små växlare men jag tycks minnas att dom som sattes in var i den storleksordningen.
-
Vi får väl se vad offerten säger.
Den lär väl tyvärr kosta multum också... :(
-
Kocken Thumbsup Ok kanske liiite stort ;D men inte långt ifrån. Tegelsten ??? det är ju en liten hetgas vvx ;D