Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag! (läst 5204 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Självbyggare
kLyKa karlstad
HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
skrivet:
30 oktober 2011, 19:01:17 »
Citera
Hej!
Kan någon förklara hur i h-vete jag kan ha en framledning på 40 grader (enligt analog termometer på golvvärmecentralen)
VP: IVT Greenline HT7 med golvvärme
Kurva: 1,8
Finjustering: -10
Fördelning: VV 99% RAD 1%
Utetemp: 10 gr
Innetemp: 27 gr
Vad är fel? för detta kan inte va rätt...
Jag har haft så här varmt nu sen jag driftsatte vp förra söndagen.
Drifttid VP: 82 tim
Loggat
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 853
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2011, 20:55:30 »
Citera
Är anläggningen inte ens en vecka gammal, eller vad menar du med "driftsatte"? Då är det väl bäst att prata med installatören!?
Annars påminner symtomen om många andra liknande trådar som den här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44253.msg429609;topicseen#new
Och då brukar det vara växelventilen. Prova sök på din pumps namn och växelventil och se vad du hittar!
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29337
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #2 skrivet:
30 oktober 2011, 21:32:27 »
Citera
Ovanligt att en ny VP krånglar på detta sätt.
Har du nått varmvatten?
«
Senast ändrad: 30 oktober 2011, 21:34:02 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Självbyggare
kLyKa karlstad
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2011, 00:11:46 »
Citera
Den installerades för 2 år sen men har körts på elpatron tills nu då jag haft problem med jordvärmekollektorerna.
Jag har riktigt med vv.
Växlingsventilen fungerade när jag handkörde den iallafall, tror jag, den verkade gå till sina ändlägen iallafall.
Jag ställde in sommardrift till 10 gr förut och då verkade framledningen mycket mycket sakta gå ner.
vv diff står i max (15 gr) och likaså vp (10 gr).
Vi får se imorgon hur det ser ut
Loggat
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34818
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2011, 06:47:50 »
Citera
Vad visar framledningstempen i värmepumpen?
Om du har en felvisande tempgivare kanske den visar 27 grader när du har 40 grader i verkligheten...
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29337
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2011, 07:00:22 »
Citera
Nu styr ju IVT på returtemp så det är GT1 som du måste ha koll på vad den visar.
Kolla är och börvärde på denna.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #6 skrivet:
31 oktober 2011, 11:58:40 »
Citera
Om pumpen har gjort varmvatten 99 % av tiden och huset är alldeles för varmt verkar det som om växelventilen är fel eller felkopplad. Värmepumpens reglersystem tror att pumpen gör varmvatten men den värmer huset i stället.
Finns det varmvatten?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Självbyggare
kLyKa karlstad
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #7 skrivet:
31 oktober 2011, 17:31:24 »
Citera
Kom precis hem från jobbet, vp stog och gick.
Jag har gjort lite noteringar...
Imorse kl. 07.00 (kl 17.00)
Kurva: 1.8 [1.8]
Finjust: -10 (-10)
Temp fram: 30 (45)
Temp retur: 28,9 (30,1)
Temp ute: 2,6 (10)
Temp inne: 24,6 (25,1)
Drifttid vp: 87 tim (90 tim)
Vad jag tyckte va anmärkningsvärt var att precis efter vp stannat nu när jag kom hem va att temp framledning rusade upp från 30 till 45 på bara några sekunder. Varmvattnet är hett när jag spolar i kran. Fråga gärna om andra parametrar som ni behöver veta för att hjälpa mig.
Tack på förhand
«
Senast ändrad: 01 november 2011, 04:17:01 av Rickard
»
Loggat
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2011, 17:53:37 »
Citera
Förutom aktuell returtemperartur (GT1) anges också en start eller stopptemperatur på displayen. Vad är det för värde på den senare temperaturen?
Om framledningstemperaturen som plötsligt steg är mätt med termometern på golvvärmecentralen är det normalt att temperaturen stiger när pumpen har stannat. Ofta avslutar den en driftcykel med varmvattenberedning. När den är klar stannar pumpen och växelventilen slår över i läge radiatordrift. Då kommer ett antal liter hett vatten som finns i pumpen ut i radiatorkretsen
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Självbyggare
kLyKa karlstad
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #9 skrivet:
01 november 2011, 20:01:12 »
Citera
Jaha det är därför
...gt1 "till" står på 8,6 grader. Idag har det inte skett några jätteförändringar.
Temp fram: 28
Temp retur: 28,8
Temp ute: 11,9
Temp inne: 24,8
Drifttid: 94 (4 tim på 1 dygn)
Loggat
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #10 skrivet:
01 november 2011, 20:55:33 »
Citera
Vad visar GT1 för aktuell värde, du skrev GT1 till 8.6, om GT1 är i närheten av retur temperatur så
borde inte pumpen behöva göra annat än VV när behov finns. Ändå har temperaturen inte ändrats
inne nästan ingenting på ett dygn, om inte växelventilen läcker genom så är huset mycket bra isolerat.
Detta står det ju på din profil också. Du ska läsa av värdena när pumpen går och värmer huset.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #11 skrivet:
01 november 2011, 21:41:05 »
Citera
Det måste röra sig om läckage i växelventilen. Till vid 8,6 grader betyder att pumpen inte skall värma huset förrän returtemperaturen sjunkit till 8,6 grader vilket den aldrig kommer att göra. Det måste vara läckage i växelventilen så att det hela tiden kommer varmt vatten från beredaren ut i värmesystemet. Det betyder också att pumpen gör varmvatten hela tiden. Beredaren kyls ju snabbt av när den värmer huset. Samma problem som i det här fallet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44296.msg430545#msg430545
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Självbyggare
kLyKa karlstad
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #12 skrivet:
02 november 2011, 07:07:50 »
Citera
Tack så jättemycket alla som hjälpt mig, det måste ju va vxl ventilen, ska byta den så fort som möjligt
Loggat
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #13 skrivet:
02 november 2011, 09:40:59 »
Citera
IVT har ju 6 års försäkring det är bara att ringa IVT service, ska inte kosta en krona.
Loggat
kLyKa karlstad
Behörig Ingenjör Brandlarm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Kön:
Självbyggare
kLyKa karlstad
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
«
Svar #14 skrivet:
03 november 2011, 13:08:10 »
Citera
Jag köpte pumpen av IVT men installerade den själv med hjälp av en kompis som tidigare jobbat på IVT. Gäller försäkringen då tro?...njaaae
Loggat
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 530
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Josth
tipo874
Johnlennonx
limpan2
Fossil
Carl N
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info