Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!  (läst 5204 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kLyKa karlstad

  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Självbyggare
HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« skrivet: 30 oktober 2011, 19:01:17 »
Hej!

Kan någon förklara hur i h-vete jag kan ha en framledning på 40 grader (enligt analog termometer på golvvärmecentralen)

VP: IVT Greenline HT7 med golvvärme
Kurva: 1,8
Finjustering: -10

Fördelning: VV 99% RAD 1%
Utetemp: 10 gr
Innetemp: 27 gr

Vad är fel? för detta kan inte va rätt...
Jag har haft så här varmt nu sen jag driftsatte vp förra söndagen.

Drifttid VP: 82 tim
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i bÃ¥da planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 20:55:30 »
Är anläggningen inte ens en vecka gammal, eller vad menar du med "driftsatte"? Då är det väl bäst att prata med installatören!?

Annars påminner symtomen om många andra liknande trådar som den här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44253.msg429609;topicseen#new

Och då brukar det vara växelventilen. Prova sök på din pumps namn och växelventil och se vad du hittar!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 21:32:27 »
Ovanligt att en ny VP krånglar på detta sätt.
Har du nått varmvatten?
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 21:34:02 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kLyKa karlstad

  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Självbyggare
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 00:11:46 »
Den installerades för 2 år sen men har körts på elpatron tills nu då jag haft problem med jordvärmekollektorerna.

Jag har riktigt med vv.

Växlingsventilen fungerade när jag handkörde den iallafall, tror jag, den verkade gå till sina ändlägen iallafall.

Jag ställde in sommardrift till 10 gr förut och då verkade framledningen mycket mycket sakta gå ner.

vv diff står i max (15 gr) och likaså vp (10 gr).

Vi får se imorgon hur det ser ut
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i bÃ¥da planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 06:47:50 »
Vad visar framledningstempen i värmepumpen?
Om du har en felvisande tempgivare kanske den visar 27 grader när du har 40 grader i verkligheten...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 07:00:22 »
Nu styr ju IVT på returtemp så det är GT1 som du måste ha koll på vad den visar.
Kolla är och börvärde på denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2011, 11:58:40 »
Om pumpen har gjort varmvatten 99 % av tiden och huset är alldeles för varmt verkar det som om växelventilen är fel eller felkopplad. Värmepumpens reglersystem tror att pumpen gör varmvatten men den värmer huset i stället.
Finns det varmvatten?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kLyKa karlstad

  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Självbyggare
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2011, 17:31:24 »
Kom precis hem från jobbet, vp stog och gick.

Jag har gjort lite noteringar...
Imorse kl. 07.00 (kl 17.00)
Kurva: 1.8 [1.8]
Finjust: -10 (-10)
Temp fram: 30 (45)
Temp retur: 28,9 (30,1)
Temp ute: 2,6 (10)
Temp inne: 24,6 (25,1)
Drifttid vp: 87 tim (90 tim)

Vad jag tyckte va anmärkningsvärt var att precis efter vp stannat nu när jag kom hem va att temp framledning rusade upp från 30 till 45 på bara några sekunder. Varmvattnet är hett när jag spolar i kran. Fråga gärna om andra parametrar som ni behöver veta för att hjälpa mig.

Tack på förhand

« Senast ändrad: 01 november 2011, 04:17:01 av Rickard »
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i bÃ¥da planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2011, 17:53:37 »
Förutom aktuell returtemperartur (GT1) anges också en start eller stopptemperatur på displayen. Vad är det för värde på den senare temperaturen?

Om framledningstemperaturen som plötsligt steg är mätt med termometern på golvvärmecentralen är det normalt att temperaturen stiger när pumpen har stannat. Ofta avslutar den en driftcykel med varmvattenberedning. När den är klar stannar pumpen och växelventilen slår över i läge radiatordrift. Då kommer ett antal liter hett vatten som finns i pumpen ut i radiatorkretsen
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kLyKa karlstad

  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Självbyggare
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #9 skrivet: 01 november 2011, 20:01:12 »
Jaha det är därför :)...gt1 "till" står på 8,6 grader. Idag har det inte skett några jätteförändringar.

Temp fram: 28
Temp retur: 28,8
Temp ute: 11,9
Temp inne: 24,8
Drifttid: 94 (4 tim på 1 dygn)
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i bÃ¥da planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #10 skrivet: 01 november 2011, 20:55:33 »
Vad visar GT1 för aktuell värde, du skrev GT1 till 8.6, om GT1 är i närheten av retur temperatur så
borde inte pumpen behöva göra annat än VV när behov finns. Ändå har temperaturen inte ändrats
inne nästan ingenting på ett dygn, om inte växelventilen läcker genom så är huset mycket bra isolerat.
Detta stÃ¥r det ju pÃ¥ din profil ocksÃ¥.  Du ska läsa av värdena när pumpen gÃ¥r och värmer huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #11 skrivet: 01 november 2011, 21:41:05 »
Det måste röra sig om läckage i växelventilen. Till vid 8,6 grader betyder att pumpen inte skall värma huset förrän returtemperaturen sjunkit till 8,6 grader vilket den aldrig kommer att göra. Det måste vara läckage i växelventilen så att det hela tiden kommer varmt vatten från beredaren ut i värmesystemet. Det betyder också att pumpen gör varmvatten hela tiden. Beredaren kyls ju snabbt av när den värmer huset. Samma problem som i det här fallet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44296.msg430545#msg430545
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kLyKa karlstad

  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Självbyggare
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #12 skrivet: 02 november 2011, 07:07:50 »
Tack så jättemycket alla som hjälpt mig, det måste ju va vxl ventilen, ska byta den så fort som möjligt :)
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i bÃ¥da planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #13 skrivet: 02 november 2011, 09:40:59 »
IVT har ju 6 års försäkring det är bara att ringa IVT service, ska inte kosta en krona.

Utloggad kLyKa karlstad

  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Självbyggare
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #14 skrivet: 03 november 2011, 13:08:10 »
Jag köpte pumpen av IVT men installerade den själv med hjälp av en kompis som tidigare jobbat på IVT. Gäller försäkringen då tro?...njaaae :P
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i bÃ¥da planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!