Titel: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
Skrivet av: SCHLATAM skrivet 29 oktober 2014, 22:07:58
Hela plastkärlet för expansion av brinolen har sugits ihop till en deformerad pannkaka! Brinolen bubblar i rören. Nibe bergvärmepumpen är installerad 2004. Var köper jag brinol för den verkar läcka ut nånstans.
Titel: SV: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
Skrivet av: Carl N skrivet 29 oktober 2014, 22:21:21
Hej!
Låter inget, bra, öppna undre panelen och leta med ficklampa efter grönt kladd som brukar bli kvar när köldbärarvätskan läcker ut och dunstar bort.
Ett vanligt ställe för läckor på gamla Nibe är klämringskopplingarna vid köldbärarpumpen.

Brinol hittar du t ex här:
http://bynor.se/index.php?id_category=3427&controller=category
Titel: SV: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
Skrivet av: SCHLATAM skrivet 29 oktober 2014, 22:27:01
Tack jag får dyka ner och kika imorgon. För det händer väl ingenting farligt?
Titel: SV: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
Skrivet av: Carl N skrivet 29 oktober 2014, 22:33:39
Det jobbiga är väl att det kommer in luft i systemet.
Men när det är påfyllt igen så brukar det gå att lufta.
Titel: SV: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
Skrivet av: magneten skrivet 30 oktober 2014, 08:33:01
Är det bara några liter som behöver fyllas så kan du använda vanligt vatten till att börja med.  Förutsätter att du öppnat korken ventilen ovanpå kärlet efter att det sugits ihop?
Titel: SV: Nibe värmepump, överfyllnadsburken har sugits ihop
Skrivet av: Roland skrivet 30 oktober 2014, 10:01:15
För att burken ska tryckas ihop behövs det en tryckskillnad som borde vara högre än vad som motsvarar höjdskillnaden mellan burken och slangarna inomhus. Det finns risk att det är läckage i borrhålet. Ligger grundvattnet några meter ner blir tryckskillnaden så stor att burken kan tryckas ihop när köldbäraren läcker ut.