Låter skumt, den inbyggda tanken borde räcka för att hålla nere antalet starter på en 5 kW EcoHeat. Har du termostaterna öppna på radiatorerna uppe?Har du justerat ner kurvan?Annars kanske radiatorerna uppe får för mycket värme så alla termostater stänger?
Vart har du inne sensorn ? sitter den i källaren så stäng av den ! Den kan ställa till det om den rapporterar att det är kallt i källarendå vill vp'n kompensera...
Vad har du för värden (inställningar)? Har du hög temperatur system?
En rörs system ? tar för givet att termostaterna är borta
OK bra.... kolla temperaturen mellan in och utgående på elementen. Jag är av den åsikten att du skall ha så jämnt mellan ingående och utgående. om det skiljer mycket skall du kolla strypningarna på elementen. första kollen är är att känna på toppen och botten av elementen....
Hmmm... GrubblarSka det inte vara tvärtom, hög tempdiff så att returtemp blir så låg som möjligt?Det är temperaturen i botten på tanken som avgör om kompressorn ska stoppa eller ej.Jag inbillar mig att skiktningen i tanken blir bättre med lägre flöde.Kolla farten på båda cirkpumparna och sänk om det är möjligt.