Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: stavre445 skrivet 05 oktober 2012, 20:07:01
-
Hallå
Har just fått min 1145 17 installerad. Den ska värma 350m2 1800-talshus. Dock så ska jag värma bara halva huset nu. Det blir väl ca 10st radiatorer + vv. Bli det problem? Finns det några speciella inställningar jag kan göra för att köra på halv kapacitet typ? Alla svar uppskattas.
Tack
-
Du måste säkerställa att du har flöde i alla radiatorer alltid, termostater är alltså förbjudet.
Du kan även ställa upp värdet för gradminuter till 150, och TS-min till 500 - och öka VB diff VP till 17 grader.
(Hoppas de kallar de olika inställningarna samma sak fortfarande, annars får jag läsa på imorgon och återkomma)
-
Heter samma sak idag men kom ihåg det ska vara -150 Gm samt -500 Gm men antar att det inte går att ställa på +150 Gm.
-
Precis, -150/-500 skall det vara.