Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 januari 2013, 09:11:08 »Citera
ör vad jag fatta de som så är de bra med högt flöde över radiatorerna men ändå bibehållen delta över VP. stämmer detta?
Flödet över värmepumpen är ett resultat av det sammantagna flödet över radiatorerna... så egentligen kan man inte säga så som du säger.
I den mån det går är det bättre att bromsa flödet med cirkpumpen än genom att strypa (som en generell och övergripande åtgärd).
Dvs justera in radiatorerna så att värmebalansen är god med så öppna ventiler som möjligt. Om flödet är för högt justerar du ner farten på CP. Om flödet fortfarande är för högt får du justera ytterligare med en övergripande strypning eller via raidatorventilerna.
Och kom som sagts i håg att ditt delta över värmepumpen är beroende på bland annat ute-temperatur (du ger lägre effekt (får lägre delta) med lägre ute-temperatur (om inte optimum är aktivt dvs)).