pumpen stannade igår och lampan lyser grönt och på displayen står inget larm eller nån info. Displayen visar:

NIBE AB
fighter 12XX
1.12

Och blinkar till och från gör även alla symboler som finns på displayen. Typ värmetillförsel varmvatten ... osv .

Det går inte att styra pumpen med knapparna. Det hände inget när man trycker. Samt om jag står pumpen och startar upp den blir det samma problem igen.

Vad är problemet? Hittar ingen hjälp i manualen eller nån som haft liknande fel. Vad göra?det är lite väl kallt med 14 grader i huset.

Utloggad messia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2015, 18:09:48 »
Displayen ser ut på detta vis.
Kan som sagt inte knappa nått.
« Senast ändrad: 02 mars 2015, 22:27:25 av messia »

Utloggad messia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2015, 18:33:29 »
Finns det kanske nån säkring/automat säkring eller nått liknande som slagit ut eller hur gör jag för att kunna styra och starta pumpen igen?
vars börjar man att kolla ?

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2015, 19:24:55 »
Finns det kanske nån säkring/automat säkring eller nått liknande som slagit ut eller hur gör jag för att kunna styra och starta pumpen igen?
vars börjar man att kolla ?

Har du kollat i bruksanvisningen? Finns pÃ¥ nibe.se  ::)
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad messia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2015, 20:17:14 »
Har kollat skötselanvisningen. Står inte så mycket där.

Kollade  motorskyddet, och den stÃ¥r pÃ¥ a. Provade vrida till h. DÃ¥ ploppade den ut, sÃ¥ jag tryckte in den men sen "fastnade" inte i in läget. Utan tryckte in och vred den pÃ¥ a igen. vad betyder detta ? Har automatiska motorskyddet  inte löst ut och stannat pumpen när den skulle och pumpen har gÃ¥tt sönder ? kan jag kontrollera nÃ¥tt sÃ¥ man vet vad som hänt ?

Finns det nÃ¥tt mer att kontrollera.  Typ kolla om kompressorn funkar manuellt?

Nu gÃ¥r pumpen i reservlag.  elpatronen  gÃ¥r och cirkulations pumpen snurrar.
« Senast ändrad: 02 mars 2015, 20:29:22 av messia »

Utloggad messia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2015, 22:31:34 »
Vad betyder det cpu kortet blinkar 1 lÃ¥ng och 11 korta? assÃ¥  den lilla röda led lampan pÃ¥ cpu kortet ?

Utloggad messia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2015, 09:19:52 »
Detta blev visst min egna lilla Dagbok. Inte sÃ¥ mÃ¥nga tips och förslag.  :)
men inatt/ imorse måste nån ha svarat på mina böner. För när jag bytte alla säkringar (som var hela) och startade pumpen så helt magiskt startade pumpen upp sig som vanligt och nu går kompressorn, hus värmning och vattenberedaren och cirkulationspumpen. Allt verkar i sin ordning. Återstår att se ikväll Hur allt står till.

Hittade en annan tråd med samma problem. Han fick byta cpu kort, display kort och nått nätverks kort.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2015, 09:26:11 »
Troligen har du bytt en trasig säkring, det är inte säkert att "plutten" ramlar ur om säkringen går utan för att veta säkert måste man mäta.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad messia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe fighter 1235. pumpen stannat. hjälp!
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2015, 17:27:23 »
Ja troligtvis var en säkring trasig. Men tycker pumpen betedde sig väldigt konstigt om det nu var en säkring som gått. Den borde ju inte alls gå eller åtminstone larma nått.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!