« skrivet: 26 november 2010, 13:19:18 »OM jag räknar schablonmässigt på ytan och effektbehovet 60 W/m2 så blir det typ 11 kW effektbehov.
En 1245-12 kW ger väl nåt sånt, kanske lite mindre, vid DUT, och ditt radiatorsystem klarar det utan att maximeras, så den borde funka bra.
En värmepump som ger 10-12 kW + 3 kW eltillskott borde kunna värma dina lokaler med en rätt låg framledningstemp, vilket ger hög COP.
Men som sagt, med "tidigare förbrukning" och bostadsort kan man göra en bättre kalkyl.