Kurvlutning
« skrivet: 11 januari 2005, 15:28:30 »
Jag har en fråga angående kurvlutning och framledningstemperatur.
Om man tittar, í mitt fall, i Nibes manual (sidan 9) så rekomenderas kurvlugning 9 i mitt område. I norrlands inland rekomenderas kurvlutning 8. Ju längre söderut man kommer, ju högre kurvlutning. Gotland tex har kurvlutning 11.
MEN
Tittar man i manualen på sidan 21, förskjutning värmekurva, så får man lägre framledningstemperatur ju lägre kurvlutning man har.
Detta går inte ihop för mig. Jag tycker att ju längre norr ut man bor ju högre framledningstemperatur behövs (det är väl kallare norröver, eller)
 
Kan någon förklara för mig.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Kurvlutning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2005, 16:48:39 »
desto längre söder ut du kommer så har man "fuskat" vid husbygnationen.


i norr har dom bätre issolerat, men framföralt så har dom betydligt större radiatorer & det är detta som gör att dom kan ha lägre framlednings tempratur.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Kurvlutning
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 18:02:39 »
Ja, prata om omvänd logik, men sant är det. Och Bertil, jag har inte lyckats få tag i vilken temperatur norm som man bygger hus för i Skåne. Enligt dom byggarna jag pratat med här nere så tror dom att man bygger efter samma i hela landet... ???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Kurvlutning
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 21:30:50 »
NIBE visar också dom olika klimatsonerna på en sida...

det funkar så här.... Man har (teoretiskt) olika DUT (dimensionerande minsta utetemperatur), tex här i Jämtland har man -25 grader. Om man ska ha ett lågtempsystem i sitt hus dimensioneras det för att ge tillräcklig (teoretisk) effekt vid 55 graders framledning.

I Skåne kanske man använder -10 grader som dut...
Om det gÃ¥r ut 55  grader vid -10 i SkÃ¥ne gÃ¥r det "bara" ut ca 40 grader i norrland, vi behöver ju inte 55 förräns det är -25 ute....

Ang klimatsoner... jag är dÃ¥ligt pÃ¥läst ang isoleringskraven, nÃ¥n annan???  :-[
men tex takstolar har olika hållfasthet för olika delar av lndet (snölasten)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Kurvlutning
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 15:38:17 »
Hej undrar lite om värmekurvan...Har läst en del på forumet men inte riktigt kommit på hur jag ska göra Sc:,h På min Nibe 1215-7 står den på 9.. värmeratten står på -1 men jag tycker det är väldigt varmt i huset..ska jag börja med att sänka värmekurvan?..
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kurvlutning
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 16:43:37 »
Kurvlutning om det är kallt ute.

Förskjutning av värmekurvan om det är varmt ute. (ratten)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Kurvlutning
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 18:24:13 »
ok..ska pröva..tack för svaret
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Kurvlutning
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 22:25:01 »
Hej undrar lite om värmekurvan...Har läst en del på forumet men inte riktigt kommit på hur jag ska göra Sc:,h På min Nibe 1215-7 står den på 9.. värmeratten står på -1 men jag tycker det är väldigt varmt i huset..ska jag börja med att sänka värmekurvan?..



Kurvlutningen bestämmer i vilken takt tempraturen ska ökas jämfört med utomhus tempen.


om du idag kan hålla exakt samma inomhus temo, oavsett om det är +5 eller -15 så ligger du på rätt kurva & sak bara ändra temp på ratten om du vill ha varmvara/kallare.

om du idag har kallare vid +5 än vid -15 så har du för hög kurva.


------------------------

men när man har en nyinstalarad värmepump så är det lättast att hitta rätt kurva genom att bara ändra kurva i första hand, var efter det blir kallare ute & vrida på raten när det blir varmare.

själv har jag hållit på med mindre finjusteringar ävan nu, andra vintern bara för att optimera inomhusklimatet
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!