Hej!
Jag tycker begreppet GRADMINUTER är komplicerat. Jag har förstått att det är det som styr att VP startar eller stannar.
Jag har inställningen:
4.9.3 Gradminuter
aktuellt värde = 0 GM
start kompressor = -100 GM
start diff tillsats = 400 GM
diff mellan tillsatssteg = 100 GM
4.9.2
stopp värme = 15 grader
stopp tillsats = 12 grader
filtreringstid = 3 timmar
Jag värmekurva (1.9.1) = 8 och 1.1.1 Temperatur = +/- 0
Utetemperaturen är ca 14 grader och innetemp. ca 20 grader.
Det som jag funderar över är när kommer aktuellt värde för gradminuter börja "röra" på sig, dvs ej vara 0 GM? Och vad är det som gör att den kommer komma till -100 GM så kompressorn startar?
-
om framledningen ligger 1 grad under beräknad temp i 1 minut skapas -1 gradminut när det gått tillräckligt lång tid blir det -100 gm och kompressorn startar då stiger tempen tex 2 grader över beräknad framledning och på 1 minut skapas +2 gm och totalen blir -98 gm när vp hamnar på 0 så stoppar kompressorn. Ibland kan gradminuter sjunka ganska länge efter att kompressorn har startat men det är helt normalt och ibland kan gm fortsätta öka efter kompressor stopp och det är också helt normalt.