Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Lars Bergström skrivet 21 september 2014, 20:53:10

Titel: Gradminuter
Skrivet av: Lars Bergström skrivet 21 september 2014, 20:53:10
Hej!

Jag tycker begreppet GRADMINUTER är komplicerat. Jag har förstått att det är det som styr att VP startar eller stannar.

Jag har inställningen:
4.9.3 Gradminuter
aktuellt värde = 0 GM
start kompressor = -100 GM
start diff tillsats = 400 GM
diff mellan tillsatssteg = 100 GM

4.9.2
stopp värme = 15 grader
stopp tillsats = 12 grader
filtreringstid = 3 timmar

Jag värmekurva (1.9.1) = 8 och 1.1.1 Temperatur = +/- 0

Utetemperaturen är ca 14 grader och innetemp. ca 20 grader.

Det som jag funderar över är när kommer aktuellt värde för gradminuter börja "röra" på sig, dvs ej vara 0 GM? Och vad är det som gör att den kommer komma till -100 GM så kompressorn startar?
Titel: SV: Gradminuter
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 september 2014, 21:04:10
om framledningen ligger 1 grad under beräknad temp i 1 minut skapas -1 gradminut när det gått tillräckligt lång tid blir det -100 gm och kompressorn startar då stiger tempen tex 2 grader över beräknad framledning och på  1 minut skapas +2 gm och totalen blir -98 gm när vp hamnar på 0 så stoppar kompressorn. Ibland kan gradminuter sjunka ganska länge efter att kompressorn har startat men det är helt normalt och ibland kan gm fortsätta öka efter kompressor stopp och det är också helt normalt.