Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: salmon trutta skrivet 26 oktober 2005, 13:17:53

Titel: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 26 oktober 2005, 13:17:53
Har en IVT c5-99 som funkat kanon men har en tid haft prob. med pressostat hög..
har rengjort filter ,cirk. pumparna funkar,luftat.... men lik förbannat löser den ut!
Bytte sen vv givaren.. men det fortsätter.
Har interna pumpen på 1an o ext. pumpen på 2an,första elementet i vardera slinga blir ljummet sen är resten kallt.
Känner ngn igen?? sliter mitt hår!!!!!! :-\
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Gnagaren skrivet 26 oktober 2005, 19:44:52
Sätt pumparna på 3 rep. 2 så ska det funka bättre. Interna pumpen ska gå fortare än den externa. Som du har nu så får du för hög returtemp. Därför löser den på hög pressostat.
mvh Gnagaren
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Rookie skrivet 27 oktober 2005, 07:43:31
Sätt pumparna på 3 rep. 2 så ska det funka bättre. Interna pumpen ska gå fortare än den externa. Som du har nu så får du för hög returtemp. Därför löser den på hög pressostat.
mvh Gnagaren

Är detta verkligen rätt? I alla andra fall i detta forum säger alla att man ska ha högre hastighet på den externa pumpen.
Är själv bara en glad amatör på området, men jag antar att salmon trutta har bypass monterad liksom jag.
I det fallet skall väl den externa snurra fortare?
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Rickard skrivet 27 oktober 2005, 07:54:01
Luftat cirkpump och radiatorsystem?

Öppnat alla termostater på radiatorerna och ventiler vid pumpen?

Kolla om rördragningen är rätt utförd, om du har möjlighet skulle du kunna ta lite bilder på installationen och lägga upp i forumet kanske vi kan hjälpa dig med den biten.
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Carl N skrivet 27 oktober 2005, 08:13:53
Sätt pumparna på 3 rep. 2 så ska det funka bättre. Interna pumpen ska gå fortare än den externa. Som du har nu så får du för hög returtemp. Därför löser den på hög pressostat.
mvh Gnagaren

Är detta verkligen rätt? I alla andra fall i detta forum säger alla att man ska ha högre hastighet på den externa pumpen.
Är själv bara en glad amatör på området, men jag antar att salmon trutta har bypass monterad liksom jag.
I det fallet skall väl den externa snurra fortare?

Nej det är inte rätt, det är som du tror tvärt om, annars kan vattnet gå fel väg genom bypassen och du får kortslutning. Har du en backventil i bypassen kan du dock göra som Gnagarn skriver.

Sen har du antagligen problem med cirkulationen i radiatorslingan, hellst skulle du ta bort den där  fiR:  _/-  bypassen och köra utan...  knUp
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Roland skrivet 27 oktober 2005, 08:45:15
Kan du ge lite mer detaljer, t.ex. hur länge går pumpen innan den stannar. Temperaturer på kompressor, in- och utgående värmebärare och retur från radiatorer under drift?
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: pellep skrivet 27 oktober 2005, 09:22:04

Kolla om rördragningen är rätt utförd,


Anläggningen har som jag förstår det fungerat ifrån 99 till helt nyligen.
Kan det då finnas någon misstanke att rördragningen inte är rätt utförd?
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Rickard skrivet 27 oktober 2005, 09:26:48

Kolla om rördragningen är rätt utförd,


Anläggningen har som jag förstår det fungerat ifrån 99 till helt nyligen.
Kan det då finnas någon misstanke att rördragningen inte är rätt utförd?

Tur att nån är mer vaken än jag!
Tack.
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Bertil skrivet 27 oktober 2005, 17:23:35
Nåt tok är det!
Du har dålig cirk på rad. kretsen. Är cirk.pumparna friska?? Dom ger upp ibland!
Om den externa ger upp får du nog en viss cirkulation via den interna.
Är det Grundfosspumpar har dom ett centrumlock, lossa det och kolla försiktigt om axeln snurrar!

Läge ett o två låter spontant lite tokigt av flera skäl, men är nog inte orsak om det funkat tidigare!

Ge Roland siffrorna sen så reder han ut begreppen för dig!
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Marre skrivet 27 oktober 2005, 21:43:13
Om den interna pumpen lagt av får du garanterat HP larm vid vv berededning.
Kolla även växelventilen kanske kärvar alt lagt av helt
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 28 oktober 2005, 14:15:55
kollat ext. cirk pump o den funkar perfekt,vad gäller int pump så hör man klart när man ökar farten....
växelventilen går men undrar om den ska lämna 3-4 mm när den går till höger(spänner fjädern)?
Löser ut när den skall gå från vv till drift....
Pratade med vvs firma o han menade att man kan prova o spola radiator systemet ,men det känns lite överkurs när det
är samma symptom i båda slingorna dvs första elem. ljummet sen kallt.....
kanske dags o ringa in växelventilen,har hört att dom strulat en del för IVT.....
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Gnagaren skrivet 28 oktober 2005, 22:59:19
Det är inget speciellt problem för IVT, det sitter nämligen samma ventiler i alla VP.
Mvh Gnagaren
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 oktober 2005, 23:13:35
om man tittar på folksams skadestatestik tycker jag det ser ut som ivt är något överrepresentrat
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Bertil skrivet 29 oktober 2005, 00:39:53
Växelventilerna är luriga funkar inte den fullt ut då kan det bli tok!
Men visst kan du "tvinga" den i rätt läge!
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: ackeka skrivet 29 oktober 2005, 02:20:28
Hej

Om det är som Gnagaren säger att det är samma växelventil som i andra VP's så finns det en insats till den som är lätt att byta, jag skulle börja med det.

Eftersom du har två cirk. pumpar så antar jag att du har ett äldre hus, det händer att plattvärmeväxlarna (kondensatorn) tätnar eller delvis mister sin kapacitet om det finns föroreningar i rad. kretsen. Detta trots filter.

Det är inte heller helt ovanligt att hög- eller reglerpressostaten blir defekt om det är av den nya lilla fasta typen. Det brukar gå att montera en ny på ett t-rör där uttaget för högtrycksmanometern är. Detta är givetvis svårt att konstatera utan manometerställ.
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 31 oktober 2005, 15:04:18
inatt löste pumpen ,elkassetten hoppat i och det är 23,5 grader i huset+ glödheta element....
då borde väl cirkulationen i sig fungera??
När pumpen vid ett annat tillfälle löste i driftläge så skulle jag känna på ledningen innan cirk.pumpen o var så djäääävla
varm... för att vid nästa gång va kall o löst i vvberedning.
Har tyvärr ej så jag kan gå in i menyer o se gradantal... :-\
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: ackeka skrivet 01 november 2005, 01:32:06
inatt löste pumpen ,elkassetten hoppat i och det är 23,5 grader i huset+ glödheta element....
då borde väl cirkulationen i sig fungera??
Ja, såvida du inte har en bypass mellan VB-ut och VB-in, för i så fall kan man tänka sig att din externa pump cirkulerar över rad.systemet och elkassetten via bypassen. (bypass diskuterat i en annan tråd nyligen.)

När pumpen vid ett annat tillfälle löste i driftläge så skulle jag känna på ledningen innan cirk.pumpen o var så djäääävla
varm... för att vid nästa gång va kall o löst i vvberedning.
Har tyvärr ej så jag kan gå in i menyer o se gradantal... :-\
Att felet inte verkar vara konsekvent tyder på växelventil eller pressostat, jag vet för lite om IVT's pressostater, vilken typ det är, men på nyare Thermia kan de visa upp ett märkligt beteende innan de slutligen blir helt obrukbara.

En fråga: Har det hänt att då du har återstält HP och VP'n har startat så har den löst igen efter bara 2-4 sek? Om svar ja, var VP kall eller varm?
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Carl N skrivet 01 november 2005, 08:03:31
Jag tror på kärvande växelventil, inget ovanligt problem på anläggningar som har några år på nacken...
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 01 november 2005, 09:09:10
Har kollat när pumpen går vid vv-beredning o går över till drift o jag har känt hur den växlar bra ,men sen efter ngn minut så löser den ut....
får väl släppa taget o ringa nån mek....
blir trött................. :-\
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Rickard skrivet 01 november 2005, 09:24:02
Jag tror också på växelventilen.

Hur skulle du kunna känna att den växlade bra  Sc:,h
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 01 november 2005, 11:07:38
Kan man inte känna det om den först gör vv för att sedangå över i drift ,om då varmvatten går upp mot cirkpumpen så funkar väl växlingen ....
eller? Sc:,h
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: kylmicke skrivet 01 november 2005, 11:22:22
En sliten cirk.pump kan vara orsaken. Du får ett flöde, men mycket lågt.
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Rickard skrivet 01 november 2005, 11:55:37
Den kanske bara växlar "pyttelite" ;) , varmt blir det ändå precis i närheten av växelventilen. Blir inte flödet tillräckligt stort forstätter den att värma varmvattnet och löser på HP-pressostaten.
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 02 november 2005, 13:01:21
Nu är det fixat o felet va att slangarna på baksidan som ansluts i golvet ,dom var täppta!!
 :) :)
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: Bertil skrivet 02 november 2005, 19:40:21
Hmm på värmesidan då antar jag?
Titel: SV: Pressostat hög problem
Skrivet av: salmon trutta skrivet 03 november 2005, 09:15:28
båda var riktigt igenkorkade...