Min Nibe 1250 har efter drygt ett år börjat slå av när den varvar upp från 45hz till 100 hz vid värmning av tappvatten.

Den säger att den har inverterfel, och enligt manualen skall man kolla sina säkringar. De är kollade och den har ström på alla faser.

Vad kan det mera vara?

PS; Vid larm verkar inte elpatronen gå in och värma tappvatten utan den värmer endast elementslingan. Känns som en bugg? Den får använda el som uppvärmning. Kör jag med endast tillsats funkar det.

/MH

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inverterfel
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 12:23:56 »
Ringa Nibetekniker låter det som?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad mhugo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Inverterfel
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 12:44:48 »
Nibetekniker var förbi och konstaterade fel 103 och 108.

Han beställde en helt ny kyldel till pumpen.

/MH

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Inverterfel
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 13:04:28 »
Hmm...   Hur mÃ¥nga här pÃ¥ forumet har en 1250?  Ganska mÃ¥nga procent som gÃ¥r sönder pÃ¥ bara ett Ã¥r skulle jag tro...  Sc:,h
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Inverterfel
« Svar #4 skrivet: 21 september 2007, 17:31:42 »
Kompressorhaveri på ett år, de verkar inge bra
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inverterfel
« Svar #5 skrivet: 21 september 2007, 19:42:05 »
Bara för att en "tekniker" betäller en ny kylmodul behöver det inte vara kompressorhaveri.
Låt oss avvakta och se om det fungerar bättre efter bytet...

Jag har själv haft fel på en säkring som hade en "loppa", det innebar att en fas hade 80 volt när de andra hade 230 volt. (När matningen belastades av värmepumpen)

Jag är mycket skeptisk till servicetekniker som beställer nya kylpaket - de går på felkoderna utan att verkligen kontrollera förutsättningarna - något som jag lärt mig i mitt yrke som systemtekniker är att felet väldigt sällan är det "man"/"lekman" först tror.

För att sticka ut hakan lite skulle jag vilja pÃ¥stÃ¥ att värmepumpen kommer att larma även efter byte av kylpaketet.  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Inverterfel
« Svar #6 skrivet: 22 september 2007, 17:01:59 »
Att en kompressor går sönder brukar till 99% bero på ngt annat.
Antal starter, livslängd, temperaturer, olja m.m
Mest kyla men lite värme också

Utloggad mhugo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Inverterfel
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 21:39:05 »
Vi får se vad de kommer fram till.

Den kör fint till runt cirka 90-100hz och sen lägger den av.

Jag måste säga att de la inte hjärtat i felsökning, utan hade kunnat fråga mig om felmeddelandet istället per telefon istället.....

/MH

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Inverterfel
« Svar #8 skrivet: 25 september 2007, 14:33:27 »
Bara för att en "tekniker" betäller en ny kylmodul behöver det inte vara kompressorhaveri.
Låt oss avvakta och se om det fungerar bättre efter bytet...

Det är ungefär samma sak som att bilverkstäder pluggar in dator och byter delarna som ger felindikering.
Motorn får ingen bensin - dags att byta lambdasonder........
Där datorn går in går vettet ut.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad mhugo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Inverterfel
« Svar #9 skrivet: 17 november 2007, 10:16:27 »
PS: De bytte hela kylmodulen. När jag sa varför så sa de att man inte gör fältreperationer på dom, utan det görs på fabrik.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Inverterfel
« Svar #10 skrivet: 17 november 2007, 10:58:18 »
Men blev felet avhjälpt med bytet av kylmodul?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inverterfel
« Svar #11 skrivet: 17 november 2007, 16:52:53 »
Bara för att en "tekniker" betäller en ny kylmodul behöver det inte vara kompressorhaveri.
Låt oss avvakta och se om det fungerar bättre efter bytet...

Jag har själv haft fel på en säkring som hade en "loppa", det innebar att en fas hade 80 volt när de andra hade 230 volt. (När matningen belastades av värmepumpen)

Jag är mycket skeptisk till servicetekniker som beställer nya kylpaket - de går på felkoderna utan att verkligen kontrollera förutsättningarna - något som jag lärt mig i mitt yrke som systemtekniker är att felet väldigt sällan är det "man"/"lekman" först tror.

För att sticka ut hakan lite skulle jag vilja pÃ¥stÃ¥ att värmepumpen kommer att larma även efter byte av kylpaketet.  ;)

Sticka ut hakan är tufft speciellt med interna inverterfel som detta nu var... invertern sitter i kyldelen.
Alltså blir allt ok när hela kyldelen byts ;D
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inverterfel
« Svar #12 skrivet: 17 november 2007, 17:38:16 »
 ;D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Inverterfel
« Svar #13 skrivet: 17 november 2007, 18:13:54 »
Jo.........inte särkilt vågat !!
lite som att byta motor i bilen, för att den misständer pÃ¥ fullvarv !  ;)
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inverterfel
« Svar #14 skrivet: 18 november 2007, 19:40:29 »
Jo.........inte särkilt vågat !!
lite som att byta motor i bilen, för att den misständer pÃ¥ fullvarv !  ;)
mvh.ACE

Så vad skulle den av Nibe utsända servicekillen gjort när han läser av larmloggern å då ser internt iverterfel och Nibes tekniker vill ha ner kyldelen för att se vad felet bestod i.... framhärdat att få laga den kanske??

tycker att kritiken av denna serviceman är ganska obefogad då han bara följde order.
« Senast ändrad: 18 november 2007, 22:34:37 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 363
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!