Titel: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 september 2009, 12:56:26
Kör på kurva 30. Max framledningstemp 40 gr. Delta t 8 gr. 0 gr ute. Framledningstemp 50 gr!!
Vad kan det vara som är galet?
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Elmer skrivet 18 september 2009, 13:01:48
Är du säker på att VP'n tillverkar värme och inte VV?
På min Nibe visas "framledningtemp" även vid VV-laddning.
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 september 2009, 13:04:45
Helt säker.Börvärdet ligger på 34gr
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: mickemolle skrivet 18 september 2009, 13:15:39
Det är inte en legionellakörning?
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 september 2009, 13:54:23
Hysteres ska vara 7 ºC på Thermia om det inte är ändrat?
I så fall ska kompressorn stoppa på 34 + 7 = 41 ºC framledningstemp.
Vad visar integralen?

Jag gissar på nått elektriskt fel, nån kontaktor som är trasig eller så.  :-\
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Apan skrivet 18 september 2009, 14:02:34
visst går det att läsa av givarna i display? Kolla vad den "tycker" att framledningstemp samt yttertemp visar..

/A.
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 september 2009, 15:12:01
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Apan skrivet 18 september 2009, 15:32:00
Kolla givarna!
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 september 2009, 15:53:41
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?

Jodå, de där 40 ºC är maxvärdet på börvärdet. Ärvärdet på framledningen blir som det blir. Har du skruvat upp A(1) till max och har lite vatten i radiatorsystemet (och kanske stängt några radiatorer med termostater eller liknande ofog  ;) ) så kan man pressa upp framledningstemp rätt högt. Räddningen är då att hysteres stoppar kompressorn men är detta värde 15 så hjälper inte detta heller.  ::)
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 september 2009, 16:09:41
Nu hör ju till saken att alla raddar ej är inkopplade men jag har mellan 80-100 liter i systemet,på en 6kw are skall jag väl ändå
klara mig skapligt utan att framledningen skenar iväg så mycket?
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 september 2009, 16:13:33
Apan: hur kollar jag givarna på en thermia?
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Heddan skrivet 18 september 2009, 17:18:31
Ett sätt att kolla givarna är att i servicemenyn tvångs köra CP. Då skall båda fram och retur givaran visa samma värde.
Har du 50 grader på framledningen så känner du det på framledningsröret(det bränns), du har ingen termometer som du kan kolla med?

80-100l skall räcka hyffsat, det är vad jag har och du har ju samma pump som jag. Jag lyckas inte pressa upp framledningstempen till mer än 42grader...men det beror på att jag har rejäla radiatorer med hög effekt.

Men du kan ju inte ha den FL-tempen speciellt länge, den borde ju räkna ner gradminutrarna väldigt fort...
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 september 2009, 17:53:06
Ja det är ju så. v.p körningen blir inte mer än 20 min.Jag ska kolla givarna senare,min fru kallar på mig,bäst att lyda!
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Heddan skrivet 18 september 2009, 18:08:07
Och alla radiatorer blir varma? Och då skall hela övre delen av radiatorn vara varm...
Tänkte mest om det var luft någonstans.
Detta har du nog redan kollat men ifall att...

Mina körningar är inte heller längre än 20min nu när det fortfarande är så varmt...Men jag har nästan 2h mellan varje start (14st/dygn)
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Apan skrivet 18 september 2009, 18:45:27
Har ingen koll på din utrustning, men är styr och reglertekniker i grunden, på reglercentraler brukar man kunna knappa och se vad alla givare visar, om det är nåt sådant som är galet, annars får du ohm mäta dem.

/A.
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 september 2009, 19:05:42
100 liter är 17 liter per kW, jag tycker nog det är lite klent.
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Heddan skrivet 19 september 2009, 17:53:35
Visst är det 25-30l/kW som är önskvärt?
Så till KågeWatts(och även min) pump är det lämpligt med 150-200l systemvolym. Vilket han förhoppningsvis kommer upp i när alla raddar är inkopplade.
Titel: SV: varför har jag så hög framledningstemp?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 20 september 2009, 10:55:19
Hallå där igen. Bingo!När jag började tänka efter så kom jag ju ihåg att jag satt rumbör på 22gr.När pumpen kör en v.p
körning på integral 60 så har jag en framledning på 41gr nu. Jag vet inte om den kommer att öka på en högre inegral
men jag börjar ju komma mera rätt i tempen. Med dom 45 liter till som jag kommer att öka med så kommer det säkert att
bli bra så småningom.Det är ju först nu som man kan börja att försöka optimera. Tack alla som hjälper till. P.S jag satte rum
bör på 20 (fabriksinställning)