Kör på kurva 30. Max framledningstemp 40 gr. Delta t 8 gr. 0 gr ute. Framledningstemp 50 gr!!
Vad kan det vara som är galet?
-
Är du säker på att VP'n tillverkar värme och inte VV?
På min Nibe visas "framledningtemp" även vid VV-laddning.
-
Helt säker.Börvärdet ligger på 34gr
-
Det är inte en legionellakörning?
-
Hysteres ska vara 7 ºC på Thermia om det inte är ändrat?
I så fall ska kompressorn stoppa på 34 + 7 = 41 ºC framledningstemp.
Vad visar integralen?
Jag gissar på nått elektriskt fel, nån kontaktor som är trasig eller så. :-\
-
visst går det att läsa av givarna i display? Kolla vad den "tycker" att framledningstemp samt yttertemp visar..
/A.
-
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?
-
Kolla givarna!
-
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?
Jodå, de där 40 ºC är maxvärdet på börvärdet. Ärvärdet på framledningen blir som det blir. Har du skruvat upp A(1) till max och har lite vatten i radiatorsystemet (och kanske stängt några radiatorer med termostater eller liknande ofog ;) ) så kan man pressa upp framledningstemp rätt högt. Räddningen är då att hysteres stoppar kompressorn men är detta värde 15 så hjälper inte detta heller. ::)
-
Nu hör ju till saken att alla raddar ej är inkopplade men jag har mellan 80-100 liter i systemet,på en 6kw are skall jag väl ändå
klara mig skapligt utan att framledningen skenar iväg så mycket?
-
Apan: hur kollar jag givarna på en thermia?
-
Ett sätt att kolla givarna är att i servicemenyn tvångs köra CP. Då skall båda fram och retur givaran visa samma värde.
Har du 50 grader på framledningen så känner du det på framledningsröret(det bränns), du har ingen termometer som du kan kolla med?
80-100l skall räcka hyffsat, det är vad jag har och du har ju samma pump som jag. Jag lyckas inte pressa upp framledningstempen till mer än 42grader...men det beror på att jag har rejäla radiatorer med hög effekt.
Men du kan ju inte ha den FL-tempen speciellt länge, den borde ju räkna ner gradminutrarna väldigt fort...
-
Ja det är ju så. v.p körningen blir inte mer än 20 min.Jag ska kolla givarna senare,min fru kallar på mig,bäst att lyda!
-
Och alla radiatorer blir varma? Och då skall hela övre delen av radiatorn vara varm...
Tänkte mest om det var luft någonstans.
Detta har du nog redan kollat men ifall att...
Mina körningar är inte heller längre än 20min nu när det fortfarande är så varmt...Men jag har nästan 2h mellan varje start (14st/dygn)
-
Har ingen koll på din utrustning, men är styr och reglertekniker i grunden, på reglercentraler brukar man kunna knappa och se vad alla givare visar, om det är nåt sådant som är galet, annars får du ohm mäta dem.
/A.
-
100 liter är 17 liter per kW, jag tycker nog det är lite klent.
-
Visst är det 25-30l/kW som är önskvärt?
Så till KågeWatts(och även min) pump är det lämpligt med 150-200l systemvolym. Vilket han förhoppningsvis kommer upp i när alla raddar är inkopplade.
-
Hallå där igen. Bingo!När jag började tänka efter så kom jag ju ihåg att jag satt rumbör på 22gr.När pumpen kör en v.p
körning på integral 60 så har jag en framledning på 41gr nu. Jag vet inte om den kommer att öka på en högre inegral
men jag börjar ju komma mera rätt i tempen. Med dom 45 liter till som jag kommer att öka med så kommer det säkert att
bli bra så småningom.Det är ju först nu som man kan börja att försöka optimera. Tack alla som hjälper till. P.S jag satte rum
bör på 20 (fabriksinställning)