Hur länge sedan var det det var rätt tryck? Om det var länge sedan så är det bara att fylla upp igen. Om trycket har sjunkit på hyfsat kort tid så kan man misstänka att det läcker ut nånstans...
Det borde sitta en påfyllningsventil nånstans (en kran på ett rör mellan inkommande kallvatten och radiatorslingan). Öppna den och fyll upp till lämpligt tryck.
Eftersom trycket har varit nere på noll så är det sannolikt att det finns en del luft i systemet, så du behöver gå igenom radiatorerna och eventuell varmvattenberedare och lufta dom. Håll koll på trycket då och då och efterfyll vid behov.
Lagom tryck är 0,1 bar per höjdmeter från tryckmätaren till värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar. Dvs: är det 5 meter mellan manometern och högsta punkten så bör trycket vara minst ca 1 bar.