Skrivet av: Erik-NA skrivet 24 februari 2011, 20:41:53
Utemperaturen har varit under -20 två nätter i rad. Igår morse innan jag gick till jobbet ökade jag minsta arbetstemp för VP från -20 till -13 eftersom lågtryckslarm kommer lösa ut (läs mer här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38579.0)

Kollade i loggen under gårdagen och VP startade inte. När jag kom hem hade lågtrycken löst. Undersökte loggen och konstaterade följande:

Utgivaren träffades av solen och gick sky rocket från -20 upp till -5 på mycket kort tid. Efter en längre tid startade i alla fall VP när T2 visade ca -4,5 och T12 -19,3.

Jag drar därmed slutsatsen att det är T2 som styr minsta arbetstemp, inte T12. Förstår inte varför? Är inte detta ett fel?
Titel: SV: T2 styr minsta arbetstemp, inte T12 vilket det borde vara?
Skrivet av: thalle skrivet 25 februari 2011, 08:32:46
Stämmer, det är T2 (utegivaren) som blockerar värmepumpen vid låg utetemperatur.
Finns en fördröjning på 30 min åt båda hållen.

Att sträva efter är väl att montera T2 på så sätt att den ej utsätts för solens påverkan, eller annan påverkan för den delen.
Titel: SV: T2 styr minsta arbetstemp, inte T12 vilket det borde vara?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 25 februari 2011, 09:18:23
Då jag inte äger norr-sidan av huset (bor i parhus) är det svårt att placera givaren där den inte utsätts för solens direkta påverkan.

Det borde ju vara T12 som styr detta. Varför har man valt T2?
Titel: SV: T2 styr minsta arbetstemp, inte T12 vilket det borde vara?
Skrivet av: HWS skrivet 26 februari 2011, 12:51:41
Har märkt att T12 ligger alltid lägre än T2, just nu vid T2=0°C  0,2°C lägre.
Men vid T2=-18°C  har T12 redan -20°C.
Till saken hör att det är 15m emellan och 2m höjdskillnad.
Antar att du skuggar T2. Och om du inte har norrsidan tillgänglig är det kanske en ide att dra T12 på VPkortet vidare till plintarna för T2 i pannan. T2 har du i alla fall inte mycket nytta av.
Skulle givaren inte klara av två ingångar, går ju det att lösa med en OP emellan, men då behövs kretscheman och konstruktionsuppgifter från IVT, vad gäller givare och ingångar - alltså vad de drar i ström osv.
Sätter du sedan "lägsta utetemp för kompr." till -21-22C, borde det fungera som en T2 på norrsidan.
Titel: SV: T2 styr minsta arbetstemp, inte T12 vilket det borde vara?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 26 februari 2011, 14:05:46
Har märkt att T12 ligger alltid lägre än T2, just nu vid T2=0°C  0,2°C lägre.
Men vid T2=-18°C  har T12 redan -20°C.
Till saken hör att det är 15m emellan och 2m höjdskillnad.
Antar att du skuggar T2. Och om du inte har norrsidan tillgänglig är det kanske en ide att dra T12 på VPkortet vidare till plintarna för T2 i pannan. T2 har du i alla fall inte mycket nytta av.
Skulle givaren inte klara av två ingångar, går ju det att lösa med en OP emellan, men då behövs kretscheman och konstruktionsuppgifter från IVT, vad gäller givare och ingångar - alltså vad de drar i ström osv.
Sätter du sedan "lägsta utetemp för kompr." till -21-22C, borde det fungera som en T2 på norrsidan.

Du beskriver en workaround som kräver en del laborationer av mig. Funderar starkt på att unyttja IVT:s 100 % nöjd kundgaranti. Funderar på ett hävda att det är deras problem att lösa. Samma sak gäller även http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38579.0
Titel: SV: T2 styr minsta arbetstemp, inte T12 vilket det borde vara?
Skrivet av: HWS skrivet 27 februari 2011, 14:11:45
Går det inte att helt enkelt flytta T2givaren till samma plats brevid T12?