Kan någon förklara för mig lite lättbegripligt hur vvb i vp funkar? Exempelvis hur min givare kan visa 46C och att jag vid det tillfället inte får ut mer än 38C i tapp. Innan nåt vv uttag vid 51C så har jag 51C vid kranen.
Varmvattenberedaren består av en inre behållare med en mantel där vattnet från värmepumpen cirkulerar och värmer innerbehållaren. Temperaturgivaren sitter på mantelns utsida. Tar man ut varmvatten snabbt hinner inte manteln kylas av i samma takt som varmvattnet. Givaren visar då för hög temperatur.
Fortsätter på tråden lite. Har 185 l vvb men har problem med att varmvattnet tar slut. Är naturligtvis medveten om att vv kan ta slut men jag tycker det tar slut väl tidigt(efter ca 15-20 min dusch).
Jag skulle börja med att mäta duschvattenflödet. 20 minuter dusch kan vara mycket vatten. Tänk på att nedre delen av beredaren inte innehåller vatten av behaglig duschtemperatur så effektiva volymen är inte 185 liter.