Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
Dimensionering av system
« skrivet: 15 augusti 2005, 11:21:06 »
Hej!

Jag har precis köpt mig ett hus mellan Mariestad och Skövde på 220m2 (2 plan) från 1973. Idag finns en CTC kombipanna och nuvarande ägare använder bara elpatronen i den för värme och separat beredare för VV. För att hålla kostnaden (som måste vara enorm) nere, så har dom satt upp typ infravärme-värmare i alla sovrum kök o så. Dessa använder dom vår, sommar och höst och sedan under vintern kör dom igång elpatronoen i pannan. Har ni hört någon så galen lösning förut? Hur som helst så planerar jag att sätta in en VP och plöja ner en slang på tomten. Ev så kommer jag även använda mig av en djupborrad brunn som inte används längre på gissningsvis 60-80m. Jag har varit i kontakt med Autoterm som sa att en 9kw och ett borrhål på 145m (el motsvarande jordslinga) slulle vara lämpligt. Vad tror ni om det?

Förra ägarna hävdar att dom har en förbrukning på ca 27000kwh (med sin speciallösning) jag gissar att närmare 40000kwh nog stämmer bättre

Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Dimensionering av system
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2005, 12:46:04 »
Enkelt, be att få se elräkningen så vet du också bättre hur du skall dimensionera VP.

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2005, 14:03:15 »
Jo det är klart att man kan göra det, men dom var bara 2 personer (äldre) och jag kan tänka mig att dom snålat så mycket dom kunnat, så det är nog inte att lita på iaf. Jag har beräknat energiåtgången med SVEPS kalkyl historia light eller nått. Fick då fram en total förbrukning på 31000 o så tog jag i lite xtra 40 jämt alltså.
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av system
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2005, 15:04:31 »
Hur fördelar sig bostadsytan, mellan markplan och källare/vind, och vilket är det, har du källare eller övervåning?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2005, 15:17:10 »
Jo, det är alltså 2 plan ovan mark och då 110 m2/plan
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2005, 13:38:55 »
Hej igen!

Jag har nu fått en muntlig offert från Autoterm på följande:

1st 9kw pump
Ett befintligt borrhål på 70m kommer att användas + 400m slang som plöjs ner. VP:n kopplas ihop med befintligt VV-beredare 300l från thermia (förvärmning). Oljetanken tas bort. Gamla pannan sparas (just in case)

Totalpris 105.000:-

Vad tror ni om det?  Sc:,h
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Dimensionering av system
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2005, 00:00:22 »
Hej igen!

Jag har nu fått en muntlig offert från Autoterm på följande:

1st 9kw pump
Ett befintligt borrhål på 70m kommer att användas + 400m slang som plöjs ner. VP:n kopplas ihop med befintligt VV-beredare 300l från thermia (förvärmning). Oljetanken tas bort. Gamla pannan sparas (just in case)

Totalpris 105.000:-

Vad tror ni om det?  Sc:,h


hur kopplar ni ioppp varmvattenberedarne?
gissar på att dom eriekopplas & på det viset behöver du bara toppvärma med elpatronen i vvb:n vid mindre vatten utag. vid stora vatten uteg komer du att värma allt med elpatron, vill du ha det så?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2005, 07:43:31 »
Ja, just så är det tänkt. Jag funderade också över det där med sort VV-uttag. Man får nog ösa på gannska bra innan man tömt både beredaren i VP och den gamla. Blir väl en sammanlagt 465L tror jag. Termostaten sättes på 60C i den gamla och det förvärmda vattnet från VP kommer vara en ca 58C när det kommer fram till den.
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Dimensionering av system
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2005, 08:06:22 »
Är det Auto term 300E/400C eller deras Max modell serie med inbyggd VVB eller utan varmvattenberedare. Din gamla skall kanske vara din beredare till VV i systemet.

Det går att köpa med eller utan sep beredare

http://www.autoterm.se

http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm_300E-400C_1_2.pdf 
http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm%20Max%201.2.pdf



Ja, just så är det tänkt. Jag funderade också över det där med sort VV-uttag. Man får nog ösa på gannska bra innan man tömt både beredaren i VP och den gamla. Blir väl en sammanlagt 465L tror jag. Termostaten sättes på 60C i den gamla och det förvärmda vattnet från VP kommer vara en ca 58C när det kommer fram till den.

Ser att du valt VP med in byggd beredare så jag tror du lämligen får ut ca 50 grader från VP VVB och sätt sen elberedaren på 55 med dess blandningsventil för i tapp ställen vill du ej ha högre än 45 grader.

Bästa är VV cirk mellan nya och gamla beredaren så har du alltid samma temp i båda behållarna och kan stänga av elpatronen.

Janne
« Senast ändrad: 17 augusti 2005, 08:10:09 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2005, 08:40:42 »
Jo, det är alltså  deras Max VP (409C) med beredare.

Citera
Bästa är VV cirk mellan nya och gamla beredaren så har du alltid samma temp i båda behållarna och kan stänga av elpatronen.

Låter inte alls dumt tycker jag! Då bör man väl få längre gångtider o mindre elförbrukning. Måste man sätta in en extra cirk.pump för det?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Dimensionering av system
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2005, 08:49:14 »
Precis och ett retur rör tillbaka från mellan gamla VVB ut lopp vid din blandningventil och nya inlopp dess KV anslutning.

   flödet ¨går   Nya VVB VV  .............>............ Gamla VVB in  ...     ....    ut VV.....>...Cirk .Pump.
   ........>......till nya VVB KV.  ....     .... Ut....>...OSV.

« Senast ändrad: 17 augusti 2005, 08:52:50 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2005, 09:00:59 »
Ah just så. Så får det bli tror jag. Vad tror du om anläggningen i övrigt?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Dimensionering av system
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2005, 09:10:43 »
Om jag följer vad de som kan bättre om mark/berg VP system bör du ha markv slinga på 400-500m.
Sen kan man tycka din VP kunde varit ett snäpp mindre för då går den mer kontinuerligt vilket ger bättre verkningsgrad.

Auto term är systerföretag till IVT och har liknande styrning med REG 800 som gör en avancerad styrning av VP systemet.
VV system föredrar jag mer öppen beredare med inbyggda slingor, men IVT, Autotem, Nibe har det i sitt program i kompletta
Värmepumpar.

Fråga installatör om riktig offert med beräkning. helst från flera håll för jämförelse. det kan jag säga.

Lycka till. Du får nog en bra ekonomisk system

Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2005, 10:16:34 »
Tackar för det!  :)
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Dimensionering av system
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2005, 10:32:16 »
Ja, just så är det tänkt. Jag funderade också över det där med sort VV-uttag. Man får nog ösa på gannska bra innan man tömt både beredaren i VP och den gamla. Blir väl en sammanlagt 465L tror jag. Termostaten sättes på 60C i den gamla och det förvärmda vattnet från VP kommer vara en ca 58C när det kommer fram till den.

det jag menar är att så fort du tar vv, så fyller du elberedaren mad varmt vatten från värmepumpen, när du tagit så mycke vatten så att värmepumpens lilla beredare är tom komer el beredaren att fyllas med kalt vatten.

att andvända en värmepump utan inbygd beredare & sen ha en extärn stor beredare som värmepumpen han värme till 100% är billigare i drift, men dyrare i inköp
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Dimensionering av system
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2005, 11:05:19 »
CarMan

Jag vill säga du har fel om VP VVB (nu utan VVC pump ) så kopplas utgående VV anls till inkommande KV ansl på gamla elberedaren.
Då blir det så att så länge VV temp från VP VVB är varm nog för blandnings temp kommer VV från VP uppvärmning.

Sen efter det blandas hela tiden vatten från VP VVB och elberedaren. Så elberedaren fungerar endast som topping upp mellan VP VV temp och VV behov temp. Det gör mycket lite extra el åtgång till VV behovet. Det man förlorar är vad förluster det är från beredaren till utrymmet där den står.

Detta är en bra enkel lösning utan VVC. cirk påumpen tar ju också lite elenergi. Den förbrukningen slipper man med ovan beskrivning.
Detta är min lösning och testad och uppmätt mycket väl.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Dimensionering av system
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2005, 14:23:06 »
CarMan

Jag vill säga du har fel om VP VVB (nu utan VVC pump ) så kopplas utgående VV anls till inkommande KV ansl på gamla elberedaren.
Då blir det så att så länge VV temp från VP VVB är varm nog för blandnings temp kommer VV från VP uppvärmning.

Sen efter det blandas hela tiden vatten från VP VVB och elberedaren. Så elberedaren fungerar endast som topping upp mellan VP VV temp och VV behov temp. Det gör mycket lite extra el åtgång till VV behovet. Det man förlorar är vad förluster det är från beredaren till utrymmet där den står.

Detta är en bra enkel lösning utan VVC. cirk påumpen tar ju också lite elenergi. Den förbrukningen slipper man med ovan beskrivning.
Detta är min lösning och testad och uppmätt mycket väl.

ja det är möjligt om an nu kopplar så, det var ju lite oklart i början av tråden.

om man nu redan ägen en el beredare förstår jag att man kanske vill andvända den, men om man måste köpa en så skulle jag inte göra denna koppling
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2005, 18:48:04 »
VVB är nästan sprillans, så jag tyckte det vore synd att slänga ut den
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av system
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2005, 20:59:23 »
Enligt mina beräkningar bör ert hus kräva ca 32000 kW för uppvärmning och varmvatten, till detta räcker en 7 kW värmepump.

Om ni nyttjar er djupborrade brunn på (har räknat med 70 met) så klarar ni er med 300 meter markslinga.

Koppla markslingan i serie med borrhålet, först marslingan sedan borran, detta ger ca 450 meter slinga vilket är gränsfall, men det funkar.

En slinga blir billigare (mindre ventiler) och kräver ingen injustering.

Bifogar en bild på min kalkyl.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
SV: Dimensionering av system
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2005, 12:20:25 »
Åh tackar så mycket för den fina kalkylen! Det skiljer en hel del ifrån den offert jag fått. Det borde finnas lite pengar att spara här. Har du någon uppfattning om hur lång tid det tar att plöja ner 3-400m slang och hur mycket det skiljer i pris mellan en 7:a och en 9:a. 60kkr har jag för mig att dom sa att 9:an kostade ink.moms.
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av system
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2005, 09:20:41 »
Normalt grävs slangen ned på en dag, gräver du ned 400 meter slang så kan du inte köra med en slinga, slinglängden blir då över 500 meter vilket ingen rekomenderar!
Plöjning av kollektor har jag aldrig varit med om, kanske går det ännu fortare än att gräva, men det beror nog mycket på hur många böjar/svängar som skall göras.

Max 300 meter markslinga, (när jag skrev att det var gränsfall menade jag slinglängden, inte kapaciteten)

Priserna på IVT/Euronom/Carrier varierar beroende på vilken installatör du väljer. Riktiga ca.-prislistor finns ej vad jag vet för allmän beskådan någonstans.

Nibe och CTC är de fabrikat där du själv kan bilda dig en uppfattning om huruvida offertgivarens prisbild är rimlig. Priser på dessa VP finns bl.a. hos Rinkaby rör och Värmepump.biz.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Dimensionering av system
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2005, 12:07:18 »
Hej ,jag har instalerat tv anläggningar med jordvärme här uppe , den ena med 1x400 meter  och den andra med 2x300 meter. Inga problem vare sig med läggningen eller anslutning o avluftning. temp diff pÃ¥ dessa anläggningar har legat pÃ¥ ca 2- 3 grader vilket borgar för rätt och bra flöde. 40 mm slang har använts.  Den första pÃ¥ 400 meter grävdes pÃ¥ en dag pÃ¥ en villa tomt med en relativt stor maskin.  Den andra pÃ¥ 2x300 meter tog tre dagar 07,00-22,00 och det var en liten typ 1,5 tons grävare pÃ¥ en villa tomt. Plöj metoden är bara att glömma pga risk för veck. Har beskÃ¥dat en  som använde en kedjegrävare och det gick bra pÃ¥ en Ã¥ker tur och retur.   Mao satsa pÃ¥ en inte allt för liten grävare/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!