Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: gislov218 skrivet 15 september 2010, 21:07:30

Titel: Start och stopp NIBE1145
Skrivet av: gislov218 skrivet 15 september 2010, 21:07:30
Hur många starter är rimligt per dygn för kompressorn?
Som det ser ut idag med den utetemp vi har i Skåne på ca 13 grader så startar min VP ca 20 gånger på ett dygn.
Tycker själv att det är lite väl många starter hoppas på att det skall minska när det blir kallare ute.

Har öppnat alla termostater för fullt och även tagit bort strypningen i radiatorventilerna.

Vad tror ni?
Titel: SV: Start och stopp NIBE1145
Skrivet av: mexitegel skrivet 16 september 2010, 09:42:53
I början och slutet på värmesäsongen blir det flest start/stopp/dygn. Varje hus är unikt så det går egentligen inte att svara på din fråga. Men ett riktvärde är väl att 20-30 starter/dygn är normalt vid denna väderlek. Du kan om du vill justera gradminuterna när pumpen ska starta om det inte påverkar inomhusklimatet negativt.

Du skriver att du tagit bort strypningarna på radiatorerna. Menar du att radiatorsystemet inte är inbalanserat längre?