Hej,
Är det så att en rumsgivare reglerar cirkulationspumpen och inte värmepumpen, dvs. den stänger av cirkulationspumpen när den inställda rumstemp är nådd? Då kan värmepumpen fortsätta arbeta och producera varm vatten istället. Denna enkla förklaring fick jag av en installatör här. Stämmer detta? Tack för svar.
Man måste ge din installatör en eloge för att han åtminstone försökt förklara hur det fungerar.
Problemet med hans förklaring är att den är helt felaktig
Bertil beskriver det hela bra, vill man förenkla hans resonemang kan man säga att rumsgivaren ser till så att kompressorn inte tillverkar husvärme "i onödan" när rumstempen redan är tillräckligt hög.
Omvänt gäller också, skulle det t.ex. blåsa hårt kan du få för kallt inomhus om reglerdatorn endast går på utegivaren, då kommer rumsgivaren att se till så att kompressorn arbetar mer med att värma huset än den annars skulle ha gjort.
Oftast är problemet att man justerar in värmepumpen så att det aldrig är för kallt inomhus, detta gör dock så att det ofta blir för varmt. (vid enbart utegivare)
Att ha för varmt inomhus kostar pengar, därför är min erfarenhet är att rumsgivare ger en både ekonomisk och komfortmässig vinst.
Den komfortmässiga vinsten får du direkt, och den ekonomiska vinsten uppnås efter ett par år.
Detta trots att vissa tillverkare tar hutlöst bra betalt för sina givare...