Författare Ämne: GT6 gÃ¥r inte över 60grader - vad är fel?  (läst 11468 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Steller

  • Gäst
Steller
GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« skrivet: 15 januari 2012, 15:46:54 »
Har en IVT Greenline E. Läser i manualen att temp vid kompressorn bör ligga på 70-135grader. Min går aldrig över 60grader. Vad är möjliga felkällor?
Mycket tacksam för svar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 18:06:11 »
Första felkällan är tempgivaren, stäng av grejerna och låt VP:n svalna en timme, kolla vad den visar då?
Ska visa ungefär den temp som är i rummet då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Steller

  • Gäst
Steller
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 22:23:19 »
Tack Carl N för ditt snabba svar!
Nu har jag låtit VP stå i 3h. När jag slog igång igen så började GT6 på ca 18grader - vilket stämmer bra med temp i rummet. Så givaren verkar funka.

Under de första 45sek efter start såg jag bubblor i gasen genom synglaset men sen försvann dem. Tror därför inte heller att det är brist på gas.

VP ställde in sig för produktion av vv. GT6 steg under ca 7 min till 48grader. Då slog elpatronen till för tillskott. Efter 10 min är GT6 fortf bara runt 53.

Vad ska man då misstänka?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2012, 00:38:18 »
Vad har du för övriga temperaturer i systemet?

Jag misstänker att du har konstiga deltan på varma eller kalla sidan
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Steller

  • Gäst
Steller
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012, 08:33:05 »
Nu har VP varit igång i 10 tim efter omstart. När jag kollade gjorde den värme. Det är var temperaturer:

GT1 Retur frÃ¥n golvsling/rad  36,3
GT2 Ute                              -1,5
GT6 Kompressor                   62,6
GT8 VB ut                            53,9
GT9 VB in                            42,0
GT10 KB in                          -0,2
GT11 KB ut                          -3.6

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2012, 10:00:15 »
Tack Carl N för ditt snabba svar!
Nu har jag låtit VP stå i 3h. När jag slog igång igen så började GT6 på ca 18grader - vilket stämmer bra med temp i rummet. Så givaren verkar funka.

Felvisningen i grader ökar med ökande temperatur. Dessutom sitter GT6-givaren en bit under varmvattenberedaren så det kan vara varmare där än omgivande rum. Jag skulle rekommendera att kontrollera med t.ex. en digital stektermometer som tejpas fast mot hetgasröret med lite isolering runtom.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2012, 10:24:10 »
Du har ett ganska högt delta mellan VBin och VBut (11,9°C)
Man brukar säga att delta pÃ¥ ca 6-8°C  pÃ¥ varmasidan och 2-3°C  pÃ¥ kallasidan är ganska optimalt.

öka du cirulationspumpen ett steg på varma sida så minskar deltat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Steller

  • Gäst
Steller
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2012, 12:56:50 »
Jag har golvslingor med en shunt för nedre plan och radiatorer för övre plan.
På din inrådan, Lmf, kollade jag på cirkpumparna. För golvslingorna stod pumpen redan på max. För radiatorerna höjde jag från "Auto" till 3:e steget av 4. Indikationen på pumpen gick då från 7w till 22w så jag antar att flöded ökade ca "gånger 3".

Efter detta har jag följande värden:
GT1 retur                 38
GT2 ute                    0,4
GT6 kompressor        61.7
GT8 VBut                 49.4
GT9 VBin                 43.3

Det minskade mycket riktigt deltat. Tack för det.

Men - är det inte konstigt att kompressorn inte kommer upp i mer än ca 60grader?
Cirkpumpen för golvslingorna var redan på max.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2012, 13:21:28 »
Har du inte nån termometer som går så högt så att du kan kontrollmäta tempen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2012, 15:57:37 »
Temperaturen på hetgasledningen efter kompressorn bestäms av temperaturen på köldmediet som lämnar förångaren och kompressionsförhållandet. Kompressionsförhållandet bestäms av trycket och därmed temperaturen i kondensorn. Hög köldbärartemperatur och lågt kompressionsförhållande ger låg hetgastemperatur. Rent generellt är det så att ju lägre temperatur desto högre verkningsgrad.

Eftersom hetgastemperaturen bestäms av köldbärar- och värmebärartemperaturerna betyder en för låg temperatur, om pumpen fungerar som den ska, att hetgasgivaren visar fel eller har lossnat. Det betyder inte att det är något fel på pumpen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Steller

  • Gäst
Steller
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2012, 22:18:18 »
Har fixat termometer. Ska låta den sitta på över natten. Kollar sedan max under perioden imorgon.

Steller

  • Gäst
Steller
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012, 08:54:43 »
Har kollat med separat termometer nu. Givaren på pumpen stämmer. Kompressortemp/hetgasledningen (GT6) går aldrig över 62grader. Manualen säger att normalt är mellan 70 och 135grader.

Givet detta - vad kan jag dra för slutsats? Vad är fel? Expansionsventil som inte funkar?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2012, 19:05:45 »
Felinställd expansionsventil, eller att den är trasig ja.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2012, 22:17:09 »
Min pump kommer över 70 grader bara när den gör varmvatten. Jag har inte upplevt det som något problem vilket var utgångspunkten för mina kommentarer. I det här fallet, verkar pumpen ge den effekt den skall ge?

Finns det en cirkulationspump utanför själva värmepumpen och en bypassledning, ett rör som brukar sitta mellan in- och utloppet på värmepumpen och som gör att det cirkulerar radiatorvatten även när pumpen gör varmvatten? Det är lite väl stor skillnad mellan GT1 och GT9. Det skall, bortsett från felvisning, vara samma temperatur när pumpen värmer huset.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Steller

  • Gäst
Steller
SV: GT6 går inte över 60grader - vad är fel?
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2012, 19:23:26 »
Roland
Min pump kommer aldrig upp över 62 även när den gör vv. Ja, det finns en circpump för golvslingor och en annan för radiatorer på övre plan. Det finns ett bypassrör. Jag har också undrat över skillnaden mellan GT1 och GT9 och varför den är så stor. Finns det ngn annan orsak till den skillnaden - än att varmare vatten går genom bypassröret? (Jag tror att givarna är OK) Om orsaken är bypassröret - ger det effektförluster?

Jag tycker inte att pumpen ger den effekt den ska. Tillkott går för både vv och värme även om det bara är ca 0grader ute. Men, hur kan jag veta om jag får ut rätt effekt?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!