Författare Ämne: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff  (läst 5523 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« skrivet: 20 maj 2014, 07:57:02 »
Hej på er,
Har en Ecoheat 8,5 som ger mig lite gråa hår...

Den fungerar bra under vintertid, men när det börjar bli varmare ute och den inte behöver gå så mycket, så får jag problem med hög tempdiff på brinen. Det som händer är att när pumpen startar så sjunker utg brine snabbare än ing vilket gör att skillnaden blir för stor och pumpen stannar. Under drift är det inga problem, diffar 4-6 grader, utan det är endast i starten, och då när den stått still ett tag och börjar med en brinetemp på 20 grader...

I morse fick jag kvittera larmet, och gick då direkt in i menyn och kollade temperaturerna. Den börjar direkt på 20/19 för att snabbt sjunka till 20/18. Detta innan kompressorn ens startat (endast brinepumpen som går)... Vad tusan beror detta på?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2014, 09:19:05 »
Jag har märkt att köldbärargivarna på min pump reagerar olika snabbt på temperaturändringar vilket måste bero på att värmen leds olika bra till givarna. I ditt fall bör det vara så att givaren för ingående köldbärare har dålig kontakt med röret den sitter på. Alternativt, lossa givaren för utgående köldbärare lite så att det blir sämre värmeöverföring där.

Att problemet kommer endast sommartid är inte så konstigt. Borrhålet är varmt vilket gör att pumpen ger hög effekt vilket i sin tur ger hög temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2014, 09:41:42 »
Om inte cp redan står på max kan du prova att öka hastigheten så får du ner diffen lite grann.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2014, 11:23:24 »
Ska testa om jag kan försämra kontakten något på utgående brine. Jag vet att det varit lite strul med isbildning och annat ( svårt att få riktigt tätt i isoleringen) runt ingående givare så det ligger nog mycket i det du skriver.

Efterom CTC ställt in defaltvärde så att den stannar om diffen blir högre än 7 grader, så har vi fått höja den från 7 till 10. Men som sagt även där stannar den ibland vid just uppstarten...

CP står redan på max, så där är inte mycket att göra...

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2014, 12:28:08 »
Det kanske skulle fungera bättre om du kunde få brinepumpen att starta någon halv minut eller kanske en minut före kompressorn.
Då skulle temperna kanske bli bättre.
Du kanske dock har det så redan nu ?

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2014, 12:30:25 »
Det borde vara så nu att den inte larmar förr än pumpen har gått en stund. Annars skulle ju var och varannan pump larma eftersom värdena kan vara precis vad som helst en stund efter att cirkulationen har stått still...
Lösningen i så fall är bättre kontakt mellan röret och givaren och isolering runt alltihop.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2014, 13:03:16 »
Det kanske skulle fungera bättre om du kunde få brinepumpen att starta någon halv minut eller kanske en minut
Enligt första inlägget är det sÃ¥ ordnat pÃ¥ den här pumpen. En del fabrikat har den varianten för att kyla kondensorn och fÃ¥ ned trycket i den innan kompressorn startar. Det blir lättare för motorn att dra igÃ¥ng kompressorn pÃ¥ sÃ¥ sätt. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2014, 13:22:41 »
Japp, brinepumpe går uppskattningsvis en halvminut innan kompressorn startar. Dock så "bevakar" systemet brinediffen hela tiden, så blir den för stor så slår det stopp direkt. Även om kompressorn bara kört ex 20-30s... Hade jag kunnat länga tiden som brinepumpen går innan kompressorn startar till ett par minuter så är nog problemet borta, men jag kan inte hitta det i ens den dolda menyn...

Jag tror jag skall börja med att förbättra kontakten för givaren på inkommande, för där vet jag ju att det varit problem med att få isoleringen att täta helt. Visst finns det någon typ av "kontaktpasta" som man kan kleta på? Var finner man sånt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2014, 13:34:03 »
Om inte problemet löses på annat sätt bör det gå att montera båda givarna på samma ledning som sista åtgärd.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2014, 21:31:33 »
Jag har inte hunnit greja nåt med givarna än, men gjorde ett litet test nu ikväll. Pumpen stod still och larmade när jag kom hem från jobbet.

Satte manuellt igång brinepumpen och lät den gå i 4-5 min, vilket gav värdena 8 in och 5 ut utan att kompressorn var igång... Iom att de verkar börja på samma temp., så tyder väl det på att vi är på rätt spår med dålig kontakt mellan givare och rör?

Var hittar jag bra kontaktpasta?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2014, 22:08:06 »
Tror egentligen inte pasta behövs men närmaste data butik har säkert pasta men kolla så det är rent och bra kontakt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2014, 16:55:55 »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2014, 17:22:44 »
Det funkar precis lika bra. Skillnaden är bara priset...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2014, 20:35:21 »
Har nu kletat på givaren på inkommande brine, och kört några dagar...

Helt problemfritt! Fantastiskt!!!

 8) 8) 8)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!