Författare Ämne: Gradminuter  (läst 2621 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Indycar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Gradminuter
« skrivet: 01 februari 2006, 17:37:38 »
Hejsan!
 Min Nibe 1215/7 är instäld pÃ¥ VP-min 60 och TS-min 300 frÃ¥n fabrik. Jag tycker att min TS värme har gÃ¥tt in lite för tidigt ( vid ca -4 utetemp). Har provat att höja gradminuterna frÃ¥n 60/300 till 100/500 och tycker väl att jag har fÃ¥tt nÃ¥gon grad till innan TS gÃ¥r in. Är det farligt att höja sÃ¥ som jag har gjort? Vad blir effekten av att höja sÃ¥ som jag gjorde? Skall förhÃ¥llandet vara 5ggr skillnad mellan Vp-min och Ts-min eller kan den var hur som helst? Jag tyckte ocksÃ¥ att Vb-fram gick upp högre och att pumpen slog ifrÃ¥n oftare. StÃ¥r Vb-fram 45 (41) är det normalt eller borde Vp stängt av sig vid 41?

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 18:55:27 »
du ska leka med dessa värden tills du är nöjd med anläggningens gång.

det som händer när du höjer gradminutrarna är att pumpen går & står längre intervaller (du får färre starter) nackdelen är att VB-fram hinner upp i en högre temp. men så länge du ligger på max 10 grader över börvärder så är det normalt

om du höjet TS så tar det längre tid innan ts slår in & det absolut värsta som kan hända är att du känerav att det blir lite kallare innan ts går in ( så ha den bra mycke högre än vanliga gradminutrarna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Indycar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gradminuter
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 19:11:55 »
Carman

Du verkar ha koll pÃ¥ läget. Vet du om förhÃ¥llandet bör vara 5ggr? Vad kan vara lämpligt att ställa den pÃ¥?  100/ 500 , 80/ 700 ?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Gradminuter
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 19:27:12 »
Jag har min på 80 och 900 och för MIG fungerar det perfekt, temperaturen varierar högst 0,5 grader innan tillskottet går till.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Gradminuter
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 19:42:22 »
Carman

Du verkar ha koll på läget. Vet du om förhållandet bör vara 5ggr? Vad kan vara lämpligt att ställa den på?  100/ 500 , 80/ 700 ?
det är väldigt indviduellt, gradminuterna tickar ju fort om skilnaden från börvärdet ökar, så du ska har stor skilnad, ungefär som du visar.
kör med mycket stor skilnad o minska istället om du får problem. oftast är det ju kalt på nätterna, så man kan tolirera en viss dipp, men man vill ju inte ha kalt på morgonen.
jag kör med 125/2500 men det beror mest på att min pump klarar sig utan ts, så ts ligger bara där ifall nåt pajar.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Gradminuter
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 08:04:18 »
Hejsan!
 Min Nibe 1215/7 är instäld pÃ¥ VP-min 60 och TS-min 300 frÃ¥n fabrik. Jag tycker att min TS värme har gÃ¥tt in lite för tidigt (vid ca -4 utetemp). Har provat att höja gradminuterna frÃ¥n 60/300 till 100/500 och tycker väl att jag har fÃ¥tt nÃ¥gon grad till innan TS gÃ¥r in. Är det farligt att höja sÃ¥ som jag har gjort? Vad blir effekten av att höja sÃ¥ som jag gjorde? Skall förhÃ¥llandet vara 5ggr skillnad mellan Vp-min och Ts-min eller kan den var hur som helst? Jag tyckte ocksÃ¥ att Vb-fram gick upp högre och att pumpen slog ifrÃ¥n oftare. StÃ¥r Vb-fram 45 (41) är det normalt eller borde Vp stängt av sig vid 41?
Är du säker på at det är GM som kopplar in TS?, det kanske kan vara diff. mellan den beräknade och VB-F...
Hos os har jag bara höjt TS (500), om jag höjer GM, då blir värmen för ojämn. Pumpen är nog dimensionerad ganska OK, jag har ung.  10 starter i dygnet vid 0 ute, så det är ännu ingen anledning at höja GM.
En annan anledning at höja TS är min varmvattenproduktion... när det är minus ute, då går TS varje morgon när vi har användt mycket varmvatten.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Gradminuter
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 09:27:40 »
Hejsan!
 Min Nibe 1215/7 är instäld pÃ¥ VP-min 60 och TS-min 300 frÃ¥n fabrik. Jag tycker att min TS värme har gÃ¥tt in lite för tidigt (vid ca -4 utetemp). Har provat att höja gradminuterna frÃ¥n 60/300 till 100/500 och tycker väl att jag har fÃ¥tt nÃ¥gon grad till innan TS gÃ¥r in. Är det farligt att höja sÃ¥ som jag har gjort? Vad blir effekten av att höja sÃ¥ som jag gjorde? Skall förhÃ¥llandet vara 5ggr skillnad mellan Vp-min och Ts-min eller kan den var hur som helst? Jag tyckte ocksÃ¥ att Vb-fram gick upp högre och att pumpen slog ifrÃ¥n oftare. StÃ¥r Vb-fram 45 (41) är det normalt eller borde Vp stängt av sig vid 41?
Är du säker på at det är GM som kopplar in TS?, det kanske kan vara diff. mellan den beräknade och VB-F...
Hos os har jag bara höjt TS (500), om jag höjer GM, då blir värmen för ojämn. Pumpen är nog dimensionerad ganska OK, jag har ung.  10 starter i dygnet vid 0 ute, så det är ännu ingen anledning at höja GM.
En annan anledning at höja TS är min varmvattenproduktion... när det är minus ute, då går TS varje morgon när vi har användt mycket varmvatten.
[/quote

får man oljämn värme ska man backa lite. det är den gränsen vam letar efter.
mur mycke skilnad tilexempel 10 gradminuter äri tid/temp, är i öhgsta grad indviduelt, så man kan inte ragt av jämföra inställningar.
har man mycke vatten i sitt värmesystem & desurom ett välisolerat hus så komer man inte pendla så långt ifrån börvärdet = 50 gradminuter är en lång tid.
har man lite vatten & ett oisolerat hus så tickat 50 gradminuter iväg på bara några minuter
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Gradminuter
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 11:18:02 »
På 1230 modellen är det en faktor till som kan starta kompressor och ev tillskott.
VB diff VP 9 . 2 . 2
i kombination med
Diff VP TS 9 . 2 . 3

Vet inte om dessa parametrar finns i alla styren

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Gradminuter
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 12:03:53 »
På 1230 modellen är det en faktor till som kan starta kompressor och ev tillskott.
VB diff VP 9 . 2 . 2
i kombination med
Diff VP TS 9 . 2 . 3

Vet inte om dessa parametrar finns i alla styren

Ja det är samma som ment 10 i 1X15
står på 13 i dessa, öka till ialafall 15 o kolla så pumpen reglerar på gradminuterna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 438
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!