Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: karlstapöjk skrivet 25 oktober 2008, 14:31:12
-
För en månad sedan bytte jag ut min 22 år gamla Kombi bergvärmepump mot en nibe 1225 8kwh.
Har två frågor angående temp diff på kb och Vb
1 Vad är bäst att ha 4-6 graders diff på kb in-ut på hastighet 1 eller 2-4 grader på hastighet 2.
tempen på kb är ca +4- -2 grader.
2 Vad är bäst tempdiff på vb på ca5 grader på hastighet 2 eller ca 8-9 grader på hastighet 1.
Värmer upp ett enplans hus från 67 på 107 +109 källare.
Borrhål 100 m fullflöde som dräneras.
Tack på förhand är nybörjare inom detta område.
-
1 Vad är bäst att ha 4-6 graders diff på kb in-ut på hastighet 1 eller 2-4 grader på hastighet 2.
tempen på kb är ca +4- -2 grader.
2 Vad är bäst tempdiff på vb på ca5 grader på hastighet 2 eller ca 8-9 grader på hastighet 1.
2°-4° på kalla sidan och 8°-9° på varma sidan.
Borrhål 100 m fullflöde som dräneras.
Menar du att borran är artesisk d.v.s. borran flödar över?
Det är i så fall bra, då en 100 meter borra är i kortaste laget för 215 m².