Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: granebo
« skrivet: 17 juni 2011, 16:21:36 »

Hej!
Här är mitt förslag, för detta krävs en UKV med 4 anslutningar.
Volymen på golvvärme + tank bör vara minst 25 x VP:ns uteffekt, så för en 6:a så behövs 150 liter.
Ta gärna en för stor tank snarare än för liten.

Du skulle kunna använda din 300 liters VVB också, men då kopplas den i serie istället.

Angående avstängning på sommaren så behöver du bara en ventil, typ V1 eller V2.
Koppla ingen bypass vid radiatorerna, på sommaren ska du ställa ner max framledning så lågt att allt vatten kan gå via golvvärmen.

Tack för bra input!

Två cirkulationspumpar i serie var inte optimalt (tydligen) så efter överläggningar med Nibe och firman som räknar på dimensioneringen har vi landat i följande upplägg:
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 10 juni 2011, 19:43:53 »

Har man klinkergolv kan det bli obehagligt att gå på även på sommaren, dock. Vi hade klinker utan värme under i hallen, men vi fick täcka allt med mattor för att man inte skulle få en mindre chock när man gick där, särskilt på natten (ingång till toaletten från hallen). Numera ligger det ett behagligt (och tyst) laminatgolv där istället, som dessutom är mycket snyggare.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 09 juni 2011, 21:59:39 »

Hej!

Jag tycker inte det behövs golvärme sommartid. Normalt håller golvytan inte högre temp än 23-24 ºC. Med en högre innetemp på sommaren kommer golven att hamna på samma temp även utan gv.

/ErikB
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 juni 2011, 18:44:16 »

Hej!
Här är mitt förslag, för detta krävs en UKV med 4 anslutningar.
Volymen på golvvärme + tank bör vara minst 25 x VP:ns uteffekt, så för en 6:a så behövs 150 liter.
Ta gärna en för stor tank snarare än för liten.

Du skulle kunna använda din 300 liters VVB också, men då kopplas den i serie istället.

Angående avstängning på sommaren så behöver du bara en ventil, typ V1 eller V2.
Koppla ingen bypass vid radiatorerna, på sommaren ska du ställa ner max framledning så lågt att allt vatten kan gå via golvvärmen.
Skrivet av: granebo
« skrivet: 08 juni 2011, 23:09:17 »

I samband med pågående utbyggnad drar vi in vattenburen värme. Uppvärmningen kommer primärt ske via radiatorer, men tre mindre (totalt ca 20 kvm) rum får golvvärmeslingor (badrum och entré i källare samt hall med stengolv).

Vi vill kunna köra lite varma golv i dessa rum även på sommaren då vi normalt stänger av uppvärmningen i övrigt.

Nibe har rekommenderat att komplettera deras pump med ett tillbehör för detta. Samtidigt behöver vi större volym att jobba mot, då den annars blir för liten med bara golvvärmen inkopplad. De rekommenderar sin minsta tank på 100 liter.

Bifogar en skiss på hur jag tänkt.

Har nu några frågor som jag hoppas någon vänlig själ här på forumet kan hjälpa mig med:

1. Har jag tänkt rätt med ventilerna V-1, V-2 och V-3?
2. Borde V-3 bytas mot en tryckstyrd överströmmningsventil?
3. Ska jag sälja min 5 år gamla 300 liters VV-beredare och köpa Nibes 100-literskärl eller använda VV-beredaren som tank?
4. Har jag tänkt rätt i övrigt?

Tacksam för all hjälp!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren