Hej,
Gjuter ny platta i den gammla krypgrunden och vill lägga ner rör i isoleringen för kopplingen mellan blivande utedel och panna. Rörlängden blir 11m (ggr 2).
Gick på CTC installationsanvisning och la 22mm (prisol), men en vän har tydligen fått rådet av en VVS firma att använda 28mm rör vid längder mellan 9 - 14 meter.

Vad blir effekten av att lägga för "smala" rör? Är det nån som kör 22mm över 9+ meters avstånd?

//Henke
Titel: SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
Skrivet av: Avensis skrivet 29 oktober 2007, 13:40:53
Om du har många 90 grader bojar, är nog 28mm det rätta. Om inte går 22mm bra.

Det är jo bra att kunna köra kompressor cirkpump på lägsta varv och få bra flöde ändå.
Titel: SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
Skrivet av: m96olsen skrivet 29 oktober 2007, 14:11:02
Om du har många 90 grader bojar, är nog 28mm det rätta. Om inte går 22mm bra.

Det är jo bra att kunna köra kompressor cirkpump på lägsta varv och få bra flöde ändå.
Tack för ett snabbt svar.
Det är två 90 graders böjar men lagda med stor radie, ca 50cm. (Koppling panna ej inräknat). 22mm är redan nerspårade i isoleringen med det skulle ju vara surt om flöder blev kasst.

//Henke
Titel: SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
Skrivet av: Avensis skrivet 29 oktober 2007, 14:32:50
50 cm radie kan knappast kallas en böj. Det blir bra med 22mm. Rören inuti CTC'n är jo redan 22 och dom har böjar. Då blir det inte det helt stora förbättringen att ha 28mm på en rätt sträcka menar nu jag. Andra med mer erfarenhet än jag kanske menar annorlunda.
Titel: SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
Skrivet av: erp skrivet 29 oktober 2007, 14:51:34
Fördelen med att gå upp något med rördimensionerna är att man sänker strömningshastigheten, vilket gör att motstånden minskar. Sedan är även en böj med 50 cm radie en böj, motståndet pga en böj beror på att vätskan ändrar sin strömningsriktning 90 grader om det är en sådan böj, men självklart är en snävare böj sämre.
Titel: SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
Skrivet av: ROLPeR skrivet 29 oktober 2007, 16:36:27
Hej,
Gjuter ny platta i den gammla krypgrunden och vill lägga ner rör i isoleringen för kopplingen mellan blivande utedel och panna. Rörlängden blir 11m (ggr 2).
Gick på CTC installationsanvisning och la 22mm (prisol), men en vän har tydligen fått rådet av en VVS firma att använda 28mm rör vid längder mellan 9 - 14 meter.

Vad blir effekten av att lägga för "smala" rör? Är det nån som kör 22mm över 9+ meters avstånd?

//Henke

Det går nog bra. Anvisningarna säger minst 22 mm men är du osäker kontakta CTC.

MVH // Rolle
Titel: SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
Skrivet av: m96olsen skrivet 30 oktober 2007, 08:45:16
Kollade med CTC och dom har en generell rekommendation att använda 22mm t.o.m. 8 meter och 28mm upp till 14. Dock beror det mycket på antalet böjar samt effekten (storleken) på utedelen.

Jag kommer köra med 22mm givet mina förhållanden.

Tack alla för feedbacken!