Hej!
jag tycker också att det ser bra ut, nåt jag tänkte på är källaren och flyglarna, ingår dessa i era 300m2 eller inte?
Kanske bara jag som tänkte att det där är nog inte självklart för alla att förstå men jag skulle läsa ut det som att dem ingår
Jag skulle dra rör till flygel nummer 2 om det är enkelt och sätta in radiatorer även där.
Din förbrukning kan bli lite svår att räkna på då ditt hus drar ca 25 000kwh för värme och varmvatten med värmepumpen igång, Svårt veta hur mycket den ger och vad din verkliga förbrukning är men antagligen ca dubbelt så mycket.
Om sedan 1 m3 olja ska bort och ersättas med inbyggd elpatron i VP vilket är vettigt har vi ca 8-10000kwh till.
Kan tänka mig din totala förbrukning ligger runt 60 000 och skulle du sätta radiatorer i flygeln nummer 2 så ca 65 000.
Lämplig pump borde vara IVT HT+ E17 eller liknande pump hos övriga märken.
Dock kommer inte din markslinga räcka men borde ju kunna användas som komplement till en ny.