Min Optimum G2 verkar ha bestämt sig för att inte sluta producera varmvatten. Pumpen går nu mer eller mindre konstant oavsett om den står i läge Auto, Värmepump eller Varmvatten. Nyss stod den och matade i någon timme med en varmvattentemperatur på 62-64 grader innan jag kände att det var läge att stänga av pumpen. Detta har pågått under de fyra-fem senaste dagarna.
Om jag har förstått det hela rätt ska den slå ifrån när driftpressostaten nått maximalt arbetstryck, vilket borde skett tidigare.
Idéer?
-
Hej Testa genom att lätta på säkerhetsventilen när den gör varmvatten för att se om du har luft i tws-slinga,I värsta fall får du spola slingan.Har du koll så det inte bara är värmestoppet som ligger aktivt(17 °C).
Kan vara så att driftprssostaten har hängt sig så testa att knacka FÖRSIKTIGT lite på den.
-
Tack för svaret. Testade nu och det verkar inte ha med luft i slingan eller värmestoppet att göra.
Vilken är det som är driftpressostaten?
-
Okej Sorry!Du kan kolla så det inte har ärjat och ta lite elektronikspray om du har hemma ta och speja på bägge kontakterna.
-
Vad har du för temperatur på returen då framledningen är 62-64 °C vid VV-laddning?
Om du har lågt flöde så kan det vara möjligt att få en hög framledningstemp utan att driftpressostaten slår ifrån.
En till förklaring kan vara felvisande framledningsgivare, kolla framledning/retur då kompressorn står?
-
Du bör gå in i servicemenyn och kolla vad din viktade vv-temp är, känns som att det kan vara den nedre varmvattengivaren (som du bara kan se i servicemenyn) som spökar. Håll in vänsterknappen i fem sekunder för att komma in i servicemenyn.