Min teori är att värmeförlusten när vattnet passerat alla radiatorer vid enrörssystem gör att deltat blir 20 grader vid vp, kan man göra något åt det eller är det så här med enrörssystem. Att strypa in systemet för att minska deltat vid vp känns inte rätt men kanske är enda lösningen.
Min teori är att värmeförlusten när vattnet passerat alla radiatorer vid enrörssystem gör att deltat blir 20 grader vid vp, kan man göra något åt det eller är det så här med enrörssystem. Att strypa in systemet för att minska deltat vid vp känns inte rätt men kanske är enda lösningen. För visst startar ju pumpen på returtempen eller är jag helt ute och cycklar ??
Med ett så högt delta som TS har tycker jag att ytterligare ökningar av GM inte är en så bra idé. Då är ju risken ännu större för att det blir en elpanna. Jag vet inte exakt vad du menar i det senare stycket. Kanske tänker vi på olika saker. Men att om det du pratar om är att värmepumpen är överdimensionerad snarare än att något är fel med radiatorsystemet så håller jag inte med om att en arbetstank inte kan lösa problemet. Du får gärna förklara närmare.
Det du skriver stämmer ju förvisso Rickard men bara i driftsfallet med kontinuerlig kompressorgång. Det händer ju inte så ofta och dessutom har vi väl ingen aning om ts dimensionering. Hos mig inträffar det aldrig. För alla andra driftsfall fungerar det ju som David beskriver.
Provade sänka vp cirkpump till 50% pumpen stannade nästan genast och jag fick ett larm Hög kondensator ut temperatur (163 )