såg att min uttemp till raddarna är på 37 grader å de är 8+ grader ute men går jag in i kurvan står de att den ska ge ut 34 grader vid 5+ grader är detta normalt?
-
Är det börvärdet som är 37 eller ärvärdet? Har du anslutit innegivaren?
Eftersom VP'n bara har två lägen, av eller på, så är det helt normalt att tempen pendlar runt börvärdet. Hur mycket den pendlar beror på inställningarna för kopplingsdifferensen.
-
ärvärdet är 37 å ingen innegivare
-
Det är normalt, nästa gång du tittar på ärvärdet (om kompressorn står still) så kan det vara 32°C.
-
Precis. Kompressorn startar när framledningen har svalnat en bit under börvärdet och värmer tills framledningen är en bit över börvärdet. I genomsnitt blir det rätt...
-
ok tack för svaren