såg att min uttemp till raddarna är på 37 grader å de är 8+ grader ute men går jag in i kurvan står de att den ska ge ut 34 grader vid 5+ grader är detta normalt?
Titel: SV: grader
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 oktober 2012, 20:27:09
Är det börvärdet som är 37 eller ärvärdet? Har du anslutit innegivaren?
Eftersom VP'n bara har två lägen, av eller på, så är det helt normalt att tempen pendlar runt börvärdet. Hur mycket den pendlar beror på inställningarna för kopplingsdifferensen.
Titel: SV: grader
Skrivet av: p.j.o skrivet 24 oktober 2012, 20:44:05
ärvärdet är 37 å ingen innegivare
Titel: SV: grader
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2012, 23:11:31
Det är normalt, nästa gång du tittar på ärvärdet (om kompressorn står still) så kan det vara 32°C.
Titel: SV: grader
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 oktober 2012, 00:35:38
Precis. Kompressorn startar när framledningen har svalnat en bit under börvärdet och värmer tills framledningen är en bit över börvärdet. I genomsnitt blir det rätt...
Titel: SV: grader
Skrivet av: p.j.o skrivet 25 oktober 2012, 17:13:44
ok tack för svaren