Problemet med mantelberedare är inte effekten som finns att tillgå, utan att temperaturutjämningen mellan manteln och VV-beredaren inte sker tillräckligt fort.
I Nibes fall är VV-beredaren på 165L och manteln på 45L, jag har en 1230-8, och efter en upptappning av badvatten till pojken så startar kompressorn 3 ggr innan utjämning hunnit ske, dvs kompressor värmer manteln till VV-stopp(55º), sen sker en utjämning av temperaturerna och VV når starttemp efter 30-45 min. Så får den hålla på 3-4 ggr.
Stoppar du in högre effekt, som en 1250 har kommer bara uppvärmningen av manteln att gå fortare med risk att utjämningen mellan mantel och VV tar ännu längre tid,