Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 19676 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rodge68

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« skrivet: 25 januari 2014, 08:21:08 »
Vi har just installerat en ny bergvärmepump och vi får störande knäppningar/knackningar i radiatorsystemet, både rör och element. Vi har ett ganska litet system med endast 12 l i systemet och det är ett lågtempererat system i ett hus byggt -89.

Jag tror att allt har att göra med svängningarna som pannan ger i framledningstempen. Vad ska vi göra?

1. Kan man justera pannan så den minska skillnaden i temperatur mellan framledning och återledning?

2. Volymtank, hur stor och ska den vara isolerad eller inte? Vad gör den för skillnad? (Gissar att den ökar tiden mellan svängningarna i temp??)

3.   Andra förslag?

Jag blir knäpp, för det är just när man ska sova som det är störande!!  help
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2951
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 08:29:53 »
Vi har ett ganska litet system med endast 12 l i systemet och det är ett lågtempererat system i ett hus byggt -89.

1. Kan man justera pannan så den minska skillnaden i temperatur mellan framledning och återledning?

2. Volymtank, hur stor och ska den vara isolerad eller inte? Vad gör den för skillnad? (Gissar att den ökar tiden mellan svängningarna i temp??)

3.   Andra förslag?

Jag blir knäpp, för det är just när man ska sova som det är störande!!  help
12 L ?  Sc:,h Kan inte stämma.

Vad är dina värden nu då pumpen går?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Rodge68

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 08:58:09 »
Jag uppskattar volymen bara, men den är inte stor. Det är tunna plåtelement och de har inte stor volym så jag gissar att detta bidrar till att det ändrar tempen snabbt.
 Har provat att ändra kurvan till 37. I övrigt verkar den gÃ¥ helt normalt. Vad är det för värden du vill fÃ¥? Man är ju nybörjare pÃ¥ detta.
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2951
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 09:07:41 »
Om du går in i TEMPERATURER så finns där en hel massa intressanta siffror
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 09:29:40 »
Tunna plåtelement, då är det lite förvånande att installatören inte rekommenderade installation av volymtank. Det blir onödigt många starter för pumpen när det är liten vattenvolym i systemet. 12 L är orimligt lite, det måste vara mer.

Om utrymmet där volymtanken ska installeras ändÃ¥ ska värmas behöver den inte isoleras, i annat fall ska den vara isolerad. Välj den sÃ¥ stor att totala vattenvolymen i värmesystemet blir 20 L/kW pumpeffekt. Tanken ökar tiden för svängningarna i systemet men dämpar ocksÃ¥ temperatursvängningarna. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 09:30:38 »
Hade inte installatören några synpunkter på att värmesystemet var litet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 09:32:13 »
Välj så stor tank som du tycker du har plats för så får du jämnare framledning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rodge68

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 10:24:31 »
Jag har förslag pÃ¥ en tank med 50l och oisolerad eller en isolerad pÃ¥ 100l. Jag tror det fÃ¥r bli den stora. 
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2951
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014, 10:26:48 »
Hur stor pump har du?

Välj den så stor att totala vattenvolymen i värmesystemet blir 20 L/kW pumpeffekt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 10:37:41 »
Jag har förslag pÃ¥ en tank med 50l och oisolerad eller en isolerad pÃ¥ 100l. Jag tror det fÃ¥r bli den stora. 


Jag hoppas det inte kommer att kosta nåt extra för dig. Installatören borde, som sagt var, ha kollat igenom värmesystemet och kommit fram till redan innan att vattenvolymen är för lten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2014, 16:19:40 »
Knäppningarna beror inte på att systemet innehåller lite vatten och att veta om systemet är knäppkänsligt är svårt att kolla för installatören visst kan man prova att shunta på max om det tex varit olja panna tidigare och se om det knäpper men tror inte det blir riktigt samma sak.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rodge68

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2014, 16:49:10 »
Jag är nöjd med min installatör, han har gjort ett bra jobb så ingen skugga faller på honom.

Frågan är hur kommer regleringen av värmen att fungera med en 100l utjämningstank? Jag har fått för mig att det bör stanna vid en svängning per dygn i stället för som nu, en gång var 20 minut.

Kommer cirkulationspumpen fortsätta att pumpa runt det som är i tanken?

Förklara gärna vad skillnaden kommer att bli för mig?

Vill ju inte riskera att det blir ett konstant knäppande....
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2014, 16:56:25 »
Knäppningarna bör minska eller upphöra med tank eftersom det varma vattnet som strömmar ut på radiatorerna när kompressorn startar blandas ut i tanken så att temphöjningen sker lite långsammare normalt är det vanligt med knäppningar när vp gjort vv så du måste ha knäppkänsligt system om det knäpper var ofta startar vp 3 gånger i timmen behövs tank även för att få ordning på gångtiderna den ska inte behöva starta mer än 1 gång i timmen som max. Välj den större tanken och gärna större ändå om plats finns.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2014, 20:47:34 »
hur ofta kommer knäppningarna?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rodge68

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2014, 22:49:29 »
Knäppningarna kommer så fort det kör ut varmvatten till elementen och när de kyls av. Alltså väldigt känsligt för svängningar i temp. Med ett så litet system så blir ändringarna stora snabbt. Kommer att satsa på tanken...
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!