0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vi har ett ganska litet system med endast 12 l i systemet och det är ett lågtempererat system i ett hus byggt -89. 1. Kan man justera pannan så den minska skillnaden i temperatur mellan framledning och återledning?2. Volymtank, hur stor och ska den vara isolerad eller inte? Vad gör den för skillnad? (Gissar att den ökar tiden mellan svängningarna i temp??)3. Andra förslag?Jag blir knäpp, för det är just när man ska sova som det är störande!!
Välj den så stor att totala vattenvolymen i värmesystemet blir 20 L/kW pumpeffekt.
Jag har förslag på en tank med 50l och oisolerad eller en isolerad på 100l. Jag tror det får bli den stora.
Jag uppskattar volymen bara, men den är inte stor. Det är tunna plåtelement och de har inte stor volym så jag gissar att detta bidrar till att det ändrar tempen snabbt. Har provat att ändra kurvan till 37. I övrigt verkar den gå helt normalt. Vad är det för värden du vill få? Man är ju nybörjare på detta.
Ja det är värt ett kostnadsfritt test. 150gm är jättemycket och med små raddar är det kanske hysteresproblem oxå. Ju större integral gm för start desto mer svalnar raddarna.Hade jag gjort. Kanske testat -30 oxå. Tills tanken kommer.
Bör det inte bli så att man ska sänka värmekurvan om man sätter in en volymtank? Jag tänker att det kommer att finnas tillgång till värme under längre tid och om man inte sänker kurvan kommer det fortfarande svänga i temp, fast under en längre tid.
Integralen ändrar du i servicemenyn -> värmepump -> Integral A1Servicemenyn får du fram genom att hålla inne vänster pilknappJu lägre integral du har desto fortare kommer pumpen att starta och stoppa.Ex. -40 kommer pumpen att starta fortare/mera än med -100
Om du går in i TEMPERATURER så finns där en hel massa intressanta siffror, skriv in dom här
Volymtank på plats och knäppningarna verkar var helt borta! Har inte hunnit kolla värden just när pannan stoppar, men jag ställde integralen på -60 och ska kanske försöka att gå ner mot lägre värde. Gissar det det leder till längre uppehåll/gångtid jämfört med nu.
Och vitsen med att sänka till -90 är att pumpen minskar antalet starter samtidigt som den får längre gångtid?jaKommer det att sänka elförbrukningen eller vad är det jag jagar?Nja, det är väl bäst att låta pumpen arbeta när den arbetar och vilar då den vilar. Ju högre du minskar integralen desto mera temperaturväxlingar kan du känna av i rummet. Då beror det på hur känslig du är. Jag har en sån integral att min returtemp är pumpens bör värde vid integral "-30-0", i ditt fall då returen är 47 grader skulle pumpen stanna, inte vid 45. Men då har jag golvvärme förstås. Om det är bra vete fåglarna, men jag tycker det fungerar bra för mig. Jag har då -170Vilket superforum och vilken kompetens alla har!
Och vitsen med att sänka till -90 är att pumpen minskar antalet starter samtidigt som den får längre gångtid?Kommer det att sänka elförbrukningen eller vad är det jag jagar?Vilket superforum och vilken kompetens alla har!
Då är jag med. Men om jag vill få så få svängningar i framledningstemperaturen så borde man gå åt andra hållet med integralen?
Jag provade att gå ner till -120 men då tycker jag att temperaturen börjar att svänga i rummen. Har gått tillbaka till -100. Pumpen vilar i ca 45 minuter mellan att den går.
Efter vad jag har förstått så går CP på full fart när VP går för att sedan gå ner i varv när VP slagit ifrån. Jag tycker att det är ologiskt med olika flöden.