Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Har jag rätt inställningar?  (läst 1913 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pelle_IVTHTPLUSC7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Har jag rätt inställningar?
« skrivet: 01 december 2010, 09:09:40 »
Hej,
Har precis installerat en Ivt htplus c7 med 340meter kollektorslang.
Blir inte klok på hur man bäst konfigurerar systemet så att inte tillskottsvärmen går på hela tiden.
Värmepumpen har gått konstant sedan installationen 184timmar.
Tillskott 72tim.
Mina värden
Stopp temp 34,6
Nuv temp 31,1
värmekurvan står nu på 2,8
Retur GT1 till 29,6 Nuv 31,1
GT2 -6,7
GT3 Bör 51 Nuv 48,9
GT6 91,4
GT8 52,4
GT9 50,1
GT10 In 1,1
GT11 -1,4
Hoppas nån vänlig själ kan kolla om dessa värden är ok.
Bor i nordvästra skåne
/Pelle

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 12:57:09 »
Hej!
Kan du läsa av värdena då VP:n värmer radiatorerna istället för varmvattnet?
Men interna cirkpumpen verkar vara lite för högt ställd, tempskillnaden mellan GT8 och GT9 bör vara ca 7-8 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pelle_IVTHTPLUSC7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 13:43:25 »
Är lite osäker på hur jag vet när den värmer radiatorerna

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 17:05:49 »
Indikatorlampan för varmvattenberedning är släckt då, bör vara den i mitten av de fem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Pelle_IVTHTPLUSC7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 09:46:10 »
Tack.
Det visade sig att installtören missat att sätta fast givaren på retur röret
Vilket resulterade i att pumpen gick konstant.
Klantigt kan tyckas, hoppas allt ska fungera nu.
Med tanke på att man investerar 100 tusen så tycker man
Att dom borde upptäckt detta tidigare.
Har ringt otaligt antal gånger för att få hjälp.
Jag ringde säkert 10 gånger sista dagen utan att han ringde tillbaka,
Då lånade jag kompisens telefon, eftersom han kände igen mitt nummer,
DÃ¥ ringde han tillbaka direkt, till kompisens nummer.
Gissa om han blev förvånad när jag svarade.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 14:30:44 »
Jag ringde säkert 10 gånger sista dagen utan att han ringde tillbaka,
Då lånade jag kompisens telefon, eftersom han kände igen mitt nummer,
DÃ¥ ringde han tillbaka direkt, till kompisens nummer.
Gissa om han blev förvånad när jag svarade.

 huvuddunk

Man undrar hur en del installatörer är funtade.

 huvuddunk
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 15:23:02 »
huvuddunk

Man undrar hur en del installatörer är funtade.

 huvuddunk

Håller med. Men det var Skåne. Det kanske var någon omskolad f.d. hästskojare från Kiviks marknad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!