Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: J.C skrivet 31 december 2010, 10:33:11

Titel: Styrningen låser sig?
Skrivet av: J.C skrivet 31 december 2010, 10:33:11
Hej. Farsan skaffa en thermia diplomat hösten 08 o den har fungerat bra hittils men nu i vinter har den "låst" sig 2 ggr, när tempen på utsidan har blivit varmare så har systemet pumpat på som om det fortfarande skulle vara kallt ute fast tempgivaren på displayen visar att det har blivit varmare. fick den hjälpen av installatören att stänga av datorn o det hjälpte. Undrar om nån har haft samma problem ? garantin gäller än.

gott nytt år         mvh johan   
Titel: SV: Styrningen låser sig?
Skrivet av: El_-micke skrivet 02 januari 2011, 20:40:00
stämmer utegivaren med verkligheten?vilken temp är värmestoppet inställt på? vad är min/max framledingstemp ställda på?
Titel: SV: Styrningen låser sig?
Skrivet av: J.C skrivet 02 januari 2011, 21:11:27
jo utegivarn stämde med verkligheten, fick lite mer info nu vad som hände. efter att varmvatten uppvärmningen var klar o husvärmandet tog över så fortsatte den o värma, 25 grader inne i huset men integralen visade på -800. måste åka där via o följa opp lite så jag kan skriva lite nogrannare förklaring
Titel: SV: Styrningen låser sig?
Skrivet av: Tobocop skrivet 03 januari 2011, 20:04:23
Detta har jag varit med om en gång tidigare. Datorn fortsatte att räkna Integral negativt trots att den skulle räkna upp.
Var inte ute på den personligen, så jag minns inte hur det gick.
Titel: SV: Styrningen låser sig?
Skrivet av: searay78 skrivet 03 januari 2011, 22:12:09
Hej. Farsan skaffa en thermia diplomat hösten 08 o den har fungerat bra hittils men nu i vinter har den "låst" sig 2 ggr, när tempen på utsidan har blivit varmare så har systemet pumpat på som om det fortfarande skulle vara kallt ute fast tempgivaren på displayen visar att det har blivit varmare. fick den hjälpen av installatören att stänga av datorn o det hjälpte. Undrar om nån har haft samma problem ? garantin gäller än.

gott nytt år         mvh johan    

troligtvis växelventilen! sitter längst upp till väster!! kolla den! brukar fastna