Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: karlstapöjk skrivet 06 april 2010, 20:12:38
-
Hejsan!
Har helt plötsligt från att ha haft en diff på kb in/ut på 3 grader gått till att ha nästan ingenting.
Kollade senast igår då pendlade diffen på 0-1 grad på köldbärarsidan.
Ändrade hastigheten på pumpen från 2 till 1 men utan ngn resultat.
Är det ngn som har ngn aning om vad som kan va fel??
Är tacksam för hjälp!!!
-
Det kan vara givare som visar fel.
Bäst att köra KB: pumpen under tiden när kompressorn inte går och se om givarna
visar samma eller nästan samma värde efter 5 till 10minuter.
-
JApp du hade rätt, givarfel på returen tippar jag på.
Tvångskörde cirkulationspumpen i 5 min och fick en diff på 3 grader.
Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller??
Pumpen är inte fullt 2 år.
Tackar på förhand!!!
-
...
Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller??
...
Ja, det har funkat för mig med flera.
Nibe är serviceinriktade. Thumbsup