« skrivet: 22 september 2008, 11:32:11 »Först måste du in i servicemenyn.
Läs sid 34 och framåt:
http://www.energicenter.com/downloads/eko-installtaion.pdf
Intergral A1 styr hur många gradminuter VP:n räknar innan start. Ju högre värde ju längre mellan starter och även längre gångtider.
Hysteres styr hur många grader framledningstemp får sjunka under börvärder eller stiga över börvärdet innan Intergalräknaren tillfälligt sätts ur spel. Normalt får integralräknaren räkna färdigt men överskids börvärdet med mer än Hysteres så nollas räknaren och VP:n stannar innan räknaren fått räkna klart (detta kan då öka antalet start/stopp).
Läs sid 34 och framåt:
http://www.energicenter.com/downloads/eko-installtaion.pdf
Intergral A1 styr hur många gradminuter VP:n räknar innan start. Ju högre värde ju längre mellan starter och även längre gångtider.
Hysteres styr hur många grader framledningstemp får sjunka under börvärder eller stiga över börvärdet innan Intergalräknaren tillfälligt sätts ur spel. Normalt får integralräknaren räkna färdigt men överskids börvärdet med mer än Hysteres så nollas räknaren och VP:n stannar innan räknaren fått räkna klart (detta kan då öka antalet start/stopp).