Blir systemet "trögt" är det felbyggt och är det felbyggt spelar det ingen roll vilket system man har. Ett korrekt utfört ett rörssystem fungerar lika bra som ett tvårörs. MEN ett ettrörs ställer lite högre krav på den som räknar ut hur systemet ska byggas än vad ett tvårörs gör.
Mao har det funkat bra med elpanna så funkar det bra med bvp.
Jag klurar lite på enrörsystemets uppbyggnad mm. Enligt bvp-specialister ska denna systemtyp ibland bli lite trögt för bvp:n och då är tydligen ett fix att montera extra extern cp. Sabbar man inte deltat då och speciellt om man har styrd cp i maskinen?/Christer
Gissar att man monterar en extra cp och en tank så att det blir separata system. Då kan vp jobba med ett delta på tex 7 grader och radiatorerna kan ha ett lägre flöde och högre delta eftersom rad systemet inte klarar tillräckligt högt flöde. Att montera en till eller större cp och tvinga igenom ett högt flöde leder nog troligtvis till missljud från rad systemet.
Enrörs system installerades ofta ihop med en olje panna och den bryr sig inte om deltat har man tex 70 framledning kan returen vara 50 grader vilket inte är så bra till en vp. Det kan ofta gå att öka flödet så att det funkar bra med direkt kopplat vp och som bonus får man även ner framledningen då utan att det blir tex missljud från radiator kopplen men ibland går det inte och då kan man installera en tank och extern cp så man separerar flödena mellan vp och rad system.
Det beror ju naturligtvis på hur mycket effekt vp har en 8 kw vill ha ca 650 liter i timmen genom vp dubblar du effekten får man dubbla flödet så med för kraftig vp kan det bli problem.
Har du 3 och 4 raddar på slingorna är jag rätt övertygad om att det inte ska vara nått problem med elementen och om nu ett inte blir varmt bör "felet" sitta i just det elementet eller att det är för hårt instrypt.
2,5-13kw har jag i bvp,,, typ. Men det som jag ser som ett ev orosmoln är att om jag sänkt cp på gamla elpannan så har en av radiatorerna inte blivit rikigt varm pga vad jag tolkar som lågt flöde. (eller om det är nåt knas i den radden för den är ju inte sist på slingan heller)Om nu bvp:n styr emot injusterat delta så skulle ju detta fenomen kunna uppstå igen, som sagt bara att vänta och de när kylan kommer nästa gång.Värmesidan i huset ser ut som följer:Gv på nedre plan (123m²) shuntgrupp & totalt 10 slingor.Radiatorer på övre plan (123m²) 7 raddar, enrörssystem, uppdelat 3+4.Tänkte inom kort starta en tråd om shuntgruppen och dess funktion/beståndsdelar./Christer
Kommer inte ihåg hur Daikin reglerar men tror den har auto justering av deltat på varma sidan så flödet kommer att variera efter hur mycket effekt vp levererar om rad systemet inte klarar max flöde kommer vp få lite för högt delta under några veckor per år kanske ingen katastrof skulle jag tro.