0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jag är inte så bra på nibe men det verkar ju som du hela tiden ligger på -399 i gradminuter. start tillsatts ligger på -400. Kan det vara så att värmepumpens styrdator inte låter GM gå ner till -400 och starta tillsatsen förrän du har en skillnad mellan BÖR och ÄR som är 20 grader eller mer. Dvs vid -18 grader krävs det att din värmepump kommer ner i en framledning på max 35 grader innan tillsatts går in. Då är tillsattsen per definition inte längre något annat än en ren säkerhetsfunktion. Min rekommendation är att du minskar start tillsatts från -400 till -600 samt att du ändrar start av tillsatts till ett standardvärde. Som det ser ut, utifrån min begränsade kompetens med avseende på nibes styrsystem, så verkar du behöva tillskott men den tillåts inte få detta. Och då står du och stampar där du är med en sakta sjunkande innetemp.
ok, tack! GM för komp nått som skall/kan sänkas? startat 2254 952h vv109h...Finns det annat som kan göras för att förbättra min vp inför vintern? idiot frågor kanske men ställer dom ändå!:) Och läser ju att flera liknande anläggningar klara -20 utan att tillsatsen träder in? jag tvivlar på att ja har för liten anläggning för mitt hus.. ca 80kvm + 60kvm källare.. ? el är den för stor?riktigt låg nivå här känner jag men har inte brytt mig om vp för än nu när den inte beter sig som jag vill!Glad och tacksam David att du tar dig tid!:)
Tusen tack David:)Har nu en fundering efter natten!? När kollade VP i morse så var framledningsvärmen 56,5 grader och returen 51,0 beräknad 55,9Tillsatsen tickar på 4kwm.. Gradminuter -880Men.. Har 19,5 inne VP visar att det är -19 ute medans min termometer visar -24?? Så enligt VPs info så borde det ju va varmare inne än 19,5 när jag hade igår 18-19 inne när VP visade -18?? Tycker även att nått element är varmare än dom andra?
bra där. Koppla ur den däringa innegivaren så den inte bråkar med värmepumpen när du justerar. Bara då får du reda på hur grejerna är inställda. Lite tillskott är inget fel. Det är normalt vid en normal värmepumpsinstallation.I ditt första inlägg anger du att framledningsBÖR är 55 grader. Var denna uppgift framtagen när innegivaren var satt att påverka?? I så fall bör börvärdet gissningsvis vara lägre nu när innegivaren är borta. Eller så har helt enkelt för hög kurva. För om du har 18-19 grader inne när det är -20 och din framledning är 45 grader så skulle det bli 25 grader inne när framledningen är 55. Men men.. allt detta visar sig när tillskottet får jobba och innegivaren är nollad. Ett rimligt delta på värmebäraren är ca 7 grader och 3 grader på köldbäraren. Detta är några grova riktlinjer. Kontrollera delta på värmebäraren (skillnad mellan framledning och retur) vid drift av kompressorn (minst 5 minuter bör ha gått sedan start) (I samtliga fall avses drift av kompressor för värme EJ varmvatten). Skillnaden bör ligga mellan 6 och 9 grader där 7 ofta är rekommenderat. Värdet justeras genom att justera farten på cirkulationspumpen. Gör samma sak med köldbäraren. Värdet bör ligga mellan 2-4 grader där 3 ofta är rekommenderat värde. När kompressorn går och gör värme, precis som ovan, kan du även kontrollera deltat på dina radiatorer genom att mäta ingående och utgående temperatur. En IR-mätare på målade rör fungerar fint. Notera i fall du har några kraftigt avvikande värden. Dvs värden som kraftigt avviker från värmepumpens delta. Om du har det kan det vara värt att fundera över varför. Ofta finns det en rimlig anledning. Typ att en radiator har ett delta på 12 grader men att detta gissningsvis beror på att det skulle bli för varmt i rummet annars. Och vice versa. Det finns dock en gräns invid vilken ett för litet delta skapar risk för så kallad kortslutning. Alltså att man får onödigt hög returtemperatur till värmepumpen. Dvs att massor av värmevatten går igenom systemet utan att ha avgivit någon värme. Den sista saken som kan vara intressant att notera är hur högt din framledning går ÖVER börvärdet. Säg att ute-temp är 0 grader och börvärdet på framledningen är 37 grader. När värmepumpen slutar göra värme (för att gradminuterna är 0) - precis då - vad kom värmepumpen upp i för framledning. Min rekommendation är att sikta på ett värde som är likställt med värmepumpens delta eller lägre. Dvs om börvärdet är 37 så bör värmepumpen inte gå högre än 44. Om den går för högt kan man ändra gradminuterna. Från exempelvis -60 till -30. Dock kommer den då starta oftare och man bör inte ha fler än en start per timma. Så det kan bli tal om en balansgång här. Detta sistnämnda testar man enklast när det är lite varmare ute. Det får inte vara i närheten av tillskottsläge för då orkar ju inte värmepumpen upp så högt som den skulle vilja...